现在有一个焊接车间,7000X3300X2000MM,需要整体通风,请问换气次数该取多少啊?还有问一下哪里有这个换气次数资料,在线等啊

现在有一个焊接车间,7000X3300X2000MM,需要整体通风,请问换气次数该取多少啊?
还有问一下哪里有这个换气次数资料,在线等啊
免费打赏
haifeng901
2006年03月22日 15:47:57
2楼
找到这个公式Q=60nV
n为换气次数,当V>20立方时取7,但是当V<20取多少啊?
回复
haifeng901
2006年03月22日 15:49:08
3楼
大虾们能否给点意见或者建议啊
回复
sunmy1983
2006年04月02日 19:35:35
4楼
如果焊接的话,可以不用换气来进行计算。
较你一个比较好的方法,在每个焊接点设排风罩,风量按接受罩设计。
我刚做了一个这样的汽车生产线的试验,并搞了施工图。
回复
dust2
2006年04月06日 16:00:23
5楼

楼上的,能不能详细介绍一下你做的实验?给大家学习一下,谢谢!
回复
crown-hua
2006年04月19日 14:24:28
6楼
什么方式焊接,
回复
wwwrny
2006年04月22日 14:54:40
7楼
通风手册上有,焊台上做通风罩,根据电焊机型号选用,每个电焊机排风量大约3500m3/h。
回复
plmokm
2006年05月28日 18:25:24
8楼
搞焊机工位除尘与实际不符合
还是全面通风实际
回复
hitlong
2006年05月29日 09:26:01
9楼
保险起见,还是按防爆最大唤起次数来吧,12次/小时就肯定够用了 ,哈哈
回复
dust2
2006年05月29日 10:56:08
10楼

你以为换气次数越大越好?实际上可能花钱没效果。
回复
sunmy1983
2006年05月30日 22:02:55
11楼
楼上的说的有道理的。

我上次和我们教授做的是 广本 一个焊接车间的通风是对各焊接点进行抽风,因为焊接位置是一个小范围内的,可认为不移动尘源点,然后设置顶吸罩,风量最好算一下,手册上的风量偏小,而且是对与除尘系统而言的。