浅析面砖外墙吐碱和渗水造成原因及控制措施改
一世平淡
2006年03月22日 13:17:56
来自于建筑施工
只看楼主

浅析面砖外墙吐碱和渗水造成原因及控制措施改面砖作为商品房的外墙装饰既美观大方又经济实用,近年来被广泛地使用,但其吐碱和渗水现象也比较突出。这一建筑质量通病已经成为消费者投诉的热点问题。外墙渗漏既损坏了业主的室内装饰,同时给房地产开发企业和施工单位带来了经济上的损失和不必要的麻烦。 一、 面砖外墙吐碱和渗水原因(一)材料方面的原因1)外墙砌块的强度、规格和砌筑、粉刷用的砂子含泥量、水泥质量等是影响墙体防水性能的重要因素。

浅析面砖外墙吐碱和渗水造成原因及控制措施改

面砖作为商品房的外墙装饰既美观大方又经济实用,近年来被广泛地使用,但其吐碱和渗水现象也比较突出。这一建筑质量通病已经成为消费者投诉的热点问题。外墙渗漏既损坏了业主的室内装饰,同时给房地产开发企业和施工单位带来了经济上的损失和不必要的麻烦。
一、 面砖外墙吐碱和渗水原因
(一)材料方面的原因
1)外墙砌块的强度、规格和砌筑、粉刷用的砂子含泥量、水泥质量等是影响墙体防水性能的重要因素。
2) 外墙面砖的规格尺寸、平整度、含、吐水等方面不过关,加上没有配套的阴阳直角面砖等都是影响面砖粘贴质量的因素。
3) 外墙门窗的质量、填充物----发泡剂、密封材料-----硅胶等材料质量对门窗防水有着很大的影响。
(二)施工方面的原因
1)外墙砌体
外墙砌体是外墙防水的最内一道防线:砌筑砂浆的强度、砖缝砂浆的饱满度、外墙砌体的整体平整度、脚手孔洞、填充墙墙梁缝等封堵与防水处理程度是影响防水效果的四个方面。由于是砌体外面有粉刷层、面砖二道防线,所以砌体质量往往被忽视。
2)面砖粘贴前的外墙砂浆粉刷与找平
  面砖粘贴前的外墙砂浆粉刷与找平是外墙防水的第二道防线:粉刷用砂子的含泥量、防水砂浆强度、压实抽毛的程度等是影响防水效果的三大原因。由于是一道抹灰层而且刮糙拉毛,所以往往被忽视,这就形成了砂浆层的孔隙率很高,再加上缺乏养护,干缩裂缝现象严重,使找平层失去了其防水的作用。
3)外墙饰面砖的粘贴
 外墙贴面砖时灰浆不饱满,勾缝不实,雨水渗过面砖灰缝上的裂缝、孔洞,有的进入空鼓面砖的“空鼓囊”、有的进入打底砂浆的裂缝、有的进入防水末处理好的脚手孔洞,这些渗入墙体的水,如果与砌体的不饱满灰缝相通,则形成了虹吸作用的毛细通道,从而渗入墙体。当雨水通过饰面砖勾缝处渗入墙体,容易流入砖孔内,部分从渗水位置渗流到下面,这也就是为什么上层进入的雨水会导致下面几层渗水,或者是雨停数日后仍然有雨水渗入室内的主要原因。另外,粘贴饰面砖时灰浆不饱满,勾缝不实使得饰面砖从外到里存在大量的空腔和缝隙,防渗能力较低。遇到雨天时,由于温度降低,这些空腔处于负压状态,还会大量地吸水和蓄水这也是造成雨停数日后内墙还会继续渗水的原因。部分砌体长期含水得不到及时维修,长时间晴天一晒就出现了吐碱现象。
4)外墙门窗的安装
外墙门窗的门洞没有粉刷就安装,发泡剂填充前末清理干净,末去除保护膜,填充时末能做到填充、密实一次成形;有的直接用砂浆塞填,同样门窗外口密封胶的填打也末能做到清理干净,填打密实。这就导致部分雨水沿窗框缝隙渗入室内。
二、面砖外墙防吐碱、防渗漏措施
(一)物料部门要严把各种材料的质量关,同时配合工程管理部门做好施工过程中的材料抽查工作,针对面砖外墙阴阳角部位多的情况,与生产厂家协商定制配套的阴阳角用面砖。
  (二)工程管理部门应认真配合施工单位,坚持以防为主,狠抓以下几个关键环节,把好施工质量关。彻底堵绝面砖外墙吐碱和渗水现象的发生。
1、外墙砌体
(1)外墙砌体禁止干砖砌筑,砌筑前必须将砌块湿润。如果填充墙使用空心砖则应提前1-2d浇水湿润。施工中必须确保砌体砂浆的饱满度,提高了墙体的抗渗能力。
(2)严格控制填充墙的收缩裂缝:对于框架结构的填充墙,在砌筑到接近梁底160mm-200mm时暂时停止砌筑,待一周至十天后再用砌块倾斜挤紧砌牢,灰缝必须饱满。
(3)在混凝土框架柱与填充墙交接处,沿高度方向每500mm高设2Φ6的拉结钢筋,伸入砌体内不小于500mm;特别是在框架顶层的混凝土与填充墙交接处和其他薄弱部位,应挂一层600mm宽的钢丝网片再进行抹灰,网片与框架混凝土、填充墙的交接各为300m m以避免受温度变化收缩不均匀影响而产生裂缝。 
2、外墙门窗框安装
(1)外墙门窗框安装前应先将门窗孔洞粉刷成型,每边比门窗框大1 公分,并根据门窗框尺寸和材料性能,埋设相应的防腐木块,用于固定门窗框。窗上口粉成外倾斜便于滴水,窗台粉成外排水。窗框左右两边和底边内侧5公分宽统一高出外侧3公分。
(2)门窗框安装后,与洞口墙体安装的缝隙,必须采用隔声、防潮、无腐蚀性的材料,如聚氨脂PU发泡填缝料等填塞。填塞前必须将缝隙清理干净,并去除保护膜,在干燥的情况下,一次性连续填塞完成。以确保门窗框其防水效果。
(3)门窗框外侧与墙交接部位的密封胶应在面砖粘贴结束清理干净、干燥后填打并用手弥实。
3、面砖粘贴前的外墙砂浆粉刷与找平
(1).堵塞墙体上一切可能出现渗水的通道:外墙粉刷施工前,全面检查墙体上的裂缝、孔洞、梁底缝隙、门窗周边的缝隙、脚手架、缆风绳等穿楞孔等,清除这些缝、孔、洞中的灰渣;如遇到瞎头缝要凿出宽大于8mm、深大于30mm的缝槽,用掺5%-8%膨胀剂的1:2.5水泥砂浆将这些逢、孔填补密实。
(2)外墙粉刷与找平层应通过3遍抹灰成活,每遍厚度宜在5-7mm,底层灰应用1:3水泥砂浆,中、面层灰应用1:2.5水泥砂浆。粉刷面层时与中层之间加一层防水胶泥(水泥加防水剂)一人前面刮胶泥,一人后面粉砂浆,边刮边粉。为了保证砂浆粘贴强度,增加和易性,减少砂浆收缩,在砂浆中掺入砂浆添加剂。
(3)每遍抹灰层均应充分淋水养护,最大限度地减少干缩裂缝。外墙壁粉刷结束后做24小时淋水试验,确无渗漏后准备贴面砖。
4、外墙饰面砖的粘贴
面砖外墙只要抓好面砖粘贴质量,控制雨水渗入墙体,保持墙体干燥,就能彻底解决吐碱和渗漏。所以外墙饰面砖粘贴时,要注意以下几点:
(1)面砖铺贴时要合理设计,不得采用紧密拼贴,保证缝宽大于5mm。粘贴采用聚合物水泥砂浆,做到实而不空,阴阳角部位尽量使用定制的阴阳角面砖。没有阴阳角面砖,采取磨45度角拼贴的方法,粘贴时拼贴的两头先刮上弥缝胶泥,以避免阴阳角部粘贴后无法确保角缝密实。
(2)勾缝材料采用沪产弥缝胶泥,做到勾实勾密而无裂缝。操作时首先彻底清除缝中残渣,浇水湿润后先勾横缝,后勾竖缝,缝沟应凹入砖面2-3mm,勾成外凸的半圆形弧面,然后再浇水养护,以免开裂。
(3)外墙面砖粘贴结束后,用无色外墙防水剂统一刷缝二遍,涂刷时避免粘染面砖。
( 4 ) 外墙装修结束拆除脚手架之前,对面砖外墙做24小时淋水试验,发现问题及时解决,确无渗水后拆除脚手,以避免日后维修困难。
面砖外墙出现吐碱和渗漏水通常是在竣工半年或一年以后(视当年的降雨量而定),如果不及时维修,会导致面砖大面积脱落,严重的会影响建筑物本身的使用寿命。对于正在施工建设的住宅小区来讲,面砖外墙出现吐碱和渗漏水,不但会影响企业形象,而且会影响产品的销售。所以,无论是建设单位的工程管理部门、还是施工单位、监理单位,都应引起重视,联手共抓工程质量,控制面砖外墙吐碱和渗漏水的产生。
免费打赏
yp111163
2008年08月11日 10:18:24
2楼
:victory: :victory: :victory: 谢谢楼主;施工时可以参考了,希望能够有效控制这种质量通病。保证外立面效果。
回复

相关推荐

APP内打开