污水冬天调试遇见的问题,大家来说一说
xq_l
xq_l Lv.4
2011年02月21日 20:08:54
只看楼主

北方污水处理厂气温低,进水水温也低,二沉池表面结冰,调试遇到很大麻烦,以失败告终

北方污水处理厂气温低,进水水温也低,二沉池表面结冰,调试遇到很大麻烦,以失败告终
免费打赏
85529934
2011年02月23日 16:30:09
2楼
北方哪里啊?水温这么低的啊?
二沉结冰的话,只能通蒸汽加温了
回复
chp
2011年04月01日 04:55:21
3楼
流量不够大造成的。
回复
guxin302
2011年04月01日 16:45:01
4楼
回复
xq_l
2011年04月01日 20:43:39
5楼
流量为设计的五分之一,水太少,而且短时间内不会增加
是不是得采取合适的保温措施啊
回复
chp
2011年04月01日 22:50:20
6楼


我还遇到过一种情况,是污水先流进河里或者是明渠,然后进水厂。温度降低就太厉害了。
还有一种人为的情况就是有些单位在污水进厂前利用热源泵吸热。这些都会造成不良影响。
最好是拖到夏季调试。
回复
lianzhong018
2011年04月08日 17:05:34
7楼
麻烦啊,冬天不好调的
回复
azh314
2011年05月01日 18:15:40
8楼
痛苦头痛。冬天调试
回复
wang0227
2011年05月04日 09:47:14
9楼
冬天调试,你们老板看样子有钱没处花了,除非有水温,冬季调试没有好的办法,如果公司有冷却塔,可以一用,进冷却塔的水先进换热器,把污水的温度提起来,我们给果汁行业就是这样做的,能省能源,效果比较好,换热器要注意清洗
回复
一生俯首拜阳明
2011年07月13日 16:30:44
10楼
冬天主要是管道结冰堵塞的事情,还有有时候用力大了阀门容易坏,水温靠蒸汽提高
回复
陈满意
2012年07月30日 15:24:10
11楼
水在一定的流速下应该不容易结冰的吧!但低温下生化处理的效果要大打折扣了!
回复

相关推荐

APP内打开