框架核心筒基底剪力值
riyuezheren3333
2011年02月21日 18:08:56
只看楼主

新抗规2010中的6.2.13要求框架核心筒中框架部分不应小于结构底部总地震剪力的20%,但在6.7.1条中,任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的15%,两者不是矛盾?求各位大侠指教····

新抗规2010中的6.2.13要求框架核心筒中框架部分不应小于结构底部总地震剪力的 20%,但在6.7.1条中,任一层框架部分承担的地震剪力不应小于结构底部总地震剪力的 15%,两者不是 矛盾?求各位大侠指教····
免费打赏
wyl7896
2011年02月23日 09:06:22
2楼
同感,请大侠指导。
回复
wyl7896
2011年02月23日 11:02:30
3楼
经过思考,并不矛盾,6.2.13条是二者取小值,有时候20%并不起控制,而6.7.1.-2条是对框筒结构另加了一个控制量,要双控才行。也就是说柱所承担的剪力不能太小,
首先按6.2.13条取小值,如果底部总剪力的20%比相应楼层剪力最大值1.5倍小,那么直接取底部总剪力的20%;
如果底部总剪力的20%比相应楼层剪力最大值1.5倍大,那么再拿相应楼层剪力最大值的1.5倍和底部总剪力值15%比较,再取大值。

[ 本帖最后由 wyl7896 于 2011-2-23 11:04 编辑 ]
回复
wyl7896
2011年02月23日 11:04:12
4楼


[ 本帖最后由 wyl7896 于 2011-2-23 11:05 编辑 ]
回复
whjsun
2011年02月25日 16:15:54
5楼
我还没注意到,你够细心。
回复
liukeaihui
2011年06月28日 15:10:56
6楼
好像是三楼的说的有道理!
回复
redwei2012
2012年07月17日 10:50:50
7楼
6.2.13要求框架核心筒中框架部分不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架-抗震墙结构、框架-核心筒结构计算的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值