求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施,有没有规范或者是手册上能查得到的?
求教:多少米以下的建筑物(电厂中)可以不做防雷措施,有没有规范或者是手册上能查得到的?
2楼
看看 建筑物防雷设计规范
回复
3楼
是否做防雷和建筑物的防雷等级有关,和高度没有直接关系。具体可以看建筑物防雷设计规范对防雷等级的划分。
回复
4楼
严格按规范的话很多小型建筑都达不到三类防雷,所以理论上可以不用做。但是现在设计惯例把标准提高了,一般情况都要做上。除非门卫、水泵房之类很小的建筑可以不用。
回复
5楼
查过建筑物防雷设计规范,没有明确说多少米以下可以不做防雷,但是不知道其他规范或手册上有没有这个说法(有同事说10米以下的建筑物就可以不做了,但找不到出处了)
回复
6楼
有些达不到三类防雷标准,不过还是都做好,除非很小的建筑。
回复
7楼
第二章 建筑物的防雷分类
第 2.0.1 条 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三
类。
策 2.0.2 条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆
炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
二、具有 0 区或 10 区爆炸危险环境的建筑物。
三、具有 1 区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
第 2.0.3 条 遇下列情况之一时,应划为第二类防雷建筑物:
一、国家级重点文物保护的建筑物。
二、国家级的会堂、办公建筑物、大型展览和博览建筑物、大型火车站、国宾馆、国家级档案馆、大
型城市的重要给水水泵房等特别重要的建筑物。
三、国家级计算中心、国际通讯枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物。
四、制造、使用或贮存爆炸物质的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
五、具有 1 区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。
六、具有 2 区或 11 区爆炸危险环境的建筑物。
七、工业企业内有爆炸危险的露天钢质封闭气罐。
八、预计雷击次数大于 0.06 次/a 的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物。
九、预计雷击次数大于 0.3 次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
注:预计雷击次数应按本规范附录一计算。
第 2.0.4 条 遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
一、省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
二、预计雷击次数大于或等于 0.012 次/a,且小于或等于 0.06 次/a 的部、省级办公建筑物及其它重要
或人员密集的公共建筑物。
三、预计雷击次数大于或等于 0.06 次/a,且小于或等于 0.3 次/a 的住宅、办公楼等一般性民用建筑物。
四、预计雷击次数大于或等于 0.06 次/a 的一般性工业建筑物。
五、根据雷击后对工业生产的影响及产生的后果,并结合当地气象、地形、地质及周围环境等因素,
确定需要防雷的 21 区、22 区、23 区火灾危险环境。
六、在平均雷暴日大于 15d/a 的地区,高度在 15m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均
雷暴日小于或等于 15d/a 的地区,高度在 20m 及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
回复
8楼
11.2.2
根据现行国家标准《建筑物防雷设计规范》
GB50057
规定,
民用建筑物应划分为第二类和第三类防雷建
筑物。
在雷电活动频繁或强雷区,可适当提高建筑物的防雷保护措施。
11.2.3
符合下列情况之一的建筑物,应划为
第二类防雷建筑物
:
1
高度超过
100m
的建筑物;
2
国家级重点文物保护建筑物;
3
国家级的会堂、办公建筑物、档案馆、大型博展建筑物;特大型、大型铁路旅客站;国际性的航空港、通信枢
纽;国宾馆、大型旅游建筑物;国际港口客运站;
4
国家级计算中心、国家级通信枢纽等对国民经济有重要意义且装有大量电子设备的建筑物;
5
年预计雷击次数大于
0.06
的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑物;
[size=78%]6
年预计雷击次数大于
0.3
的住宅、办公楼等一般民用建筑物。
11.2.4
符合下列情况之一的建筑物,应划为
第三类防雷建筑物
:
1
省级重点文物保护建筑物及省级档案馆;
2
省级大型计算中心和装有重要电子设备的建筑物;
3
19
层及以上的住宅建筑和高度超过
50m
的其它民用建筑物;
4
年预计雷击次数大于或等于
0.012
且小于或等于
0.06
的部、省级办公建筑物及其它重要或人员密集的公共建筑
物;
5
年预计雷击次数大于或等于
0.06
且小于或等于
0.3
的住宅、办公楼等一般民用建筑物;
6
建筑群中最高的建筑物或位于建筑群边缘高度超过
20m
的建筑物;
7
通过调查确认当地遭受过雷击灾害的类似建筑物;历史上雷害事故严重地区或雷害事故较多地区的较重要建筑
物;
8
在平均雷暴日大于
15d/a
的地区,高度大于或等于
15m
的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物;在平均雷暴日小于
或等于
15d/a
的地区,高度大于或等于
20m
的烟囱、水塔等孤立的高耸构筑物
回复
9楼
按建筑防雷规范设计,如果是雷区,达不到三类也要做防雷。
回复
10楼
严重同意8楼。
回复
11楼
回复