我现在在做一个体育楼,一层游泳,二层篮球馆,跨度29米,方案定为型钢混凝土结构,梁高1.5米,梁内工字型钢高1.3米,柱子仍然为普通混凝土柱为700mmx1000mm。有一点疑问,satwe计算中,配筋、位移和扭转都无问题,29米型钢混凝土梁挠度大概在30mm左右,但计算的裂缝很大,远不能满足下层游泳馆潮湿环境的0.2mm。在此想请教各位高人,裂缝控制在型钢混凝土中是否是必须的(因为毕竟保护层是100mm)。
