pkpm框架一层太高,竖向不规则
shiyue0370
shiyue0370 Lv.3
2011年02月21日 14:47:19
来自于PKPM
只看楼主

框架结构由于一层层高较大,且基础埋置较深,计算模型一层层高6.5米,而2~5层层高只有3.6米,这就造成计算模型竖向不规则。如下 =========================================================================== Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值 Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值

框架结构由于一层层高较大,且基础埋置较深,计算模型一层层高6.5米,而2~5层层高只有3.6米,这就造成计算模型竖向不规则。如下 ===========================================================================
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 19.3660(m) Ystif= 14.1585(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 19.8446(m) Ymass= 13.9309(m) Gmass= 1040.6545(t)
Eex = 0.0296 Eey = 0.0141
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.5469 Raty1= 0.5619 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 1.5034E+05(kN/m) RJY = 1.5776E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
===========================================================================

并且计算结果显示一层抗剪强度小于剪力(如下)。请教高人此时是否程序自动把一层地震剪力按规范放大1.15倍,还是要手动调整某些参数;另外像下面显示的抗剪强度不足,应该如何去调整,还是不用去管他?谢谢! Vx, Vy ----- The Shear Force of Floors (层剪力)
VxV, VyV ----- The Bearing Shear Force of Floors (层抗剪强度)
---------------------------------------------------------------------------
Floor Tower Vx Vy VxV VyV
(kN) (kN) (kN) (kN)
---------------------------------------------------------------------------
6 1 1220.93 1258.49 998.18 1536.65
5 1 2509.93 2622.65 3478.05 3673.34
4 1 3728.20 3851.92 4371.42 4415.75
3 1 4766.61 4887.69 5259.45 5388.96
2 1 5596.87 5722.71 6524.70 6711.81
1 1 6330.16 6480.08 4005.86 5023.48
免费打赏

相关推荐

APP内打开