求助:厂房大门处基础梁有哪些防压断措施
mini结构师
2011年02月21日 12:50:09
只看楼主

大门处经常过重型货车,该处基础梁在设计时仅做拉梁配筋。有人说采用条形基础,但是独立基础埋深较深,独立基础的与条基不在一个平面上,不合理。如果采取相应的防压断措施,请问各位高手有哪些措施?

大门处经常过重型货车,该处基础梁在设计时仅做拉梁配筋。
有人说采用条形基础,但是独立基础埋深较深,独立基础的与条基不在一个平面上,不合理。
如果采取相应的防压断措施,请问各位高手有哪些措施?
免费打赏
jianzhuxiehui
2011年02月21日 13:04:01
2楼
1.可以做成普通拉梁,截面可以做大些
2.拉梁可以埋深些,拉梁上部的回填土有扩散车轮力的作用
3.车轮的集中力可折减后按不利布置计算梁配筋。


个人意见,仅供参考
回复
mini结构师
2011年02月21日 19:57:55
3楼
多谢回复,很有道理。
有没有其他的防护措施,比如垫钢板,焊接钢筋网等等~
回复
lyflyflyflyflyflyf
2014年09月15日 10:15:39
4楼

1.可以做成普通拉梁,截面可以做大些
2.拉梁可以埋深些,拉梁上部的回填土有扩散车轮力的作用
3.车轮的集中力可折减后按不利布置计算梁配筋。
回复
lyflyflyflyflyflyf
2014年09月15日 10:54:23
5楼


1.可以做成普通拉梁,截面可以做大些
2.拉梁可以埋深些,拉梁上部的回填土有扩散车轮力的作用
3.车轮的集中力可折减后按不利布置计算梁配筋。
回复