用热泵来做主机,如何设计地暖,向各位高手求教!热泵的特性决定了它不可能出水温度很高,比如进回水温差取多少?混水中心就不用做了吧,还有其他一些问题暂时还没想到,请各位谈谈自己的看法。
用热泵来做主机,如何设计地暖,向各位高手求教!热泵的特性决定了它不可能出水温度很高,比如进回水温差取多少?混水中心就不用做了吧,还有其他一些问题暂时还没想到,请各位谈谈自己的看法。
2楼
现在的热泵都有余热回收和全热回收的,不需要考虑混水的问题吧
回复
3楼
出水温度可以达到55度,供回水温差可以做到10度。277218900 广东芬尼克兹
回复
4楼
用热泵就不用混水装置了。一般温度也就50度。。
回复
5楼
既然你都知道热泵出水温度低了,还用什么混水装置啊!
地暖一般也就是55度吧,温差10度计算。
回复
6楼
还有补水和定压
回复
7楼
同意楼上说的不用混水装置
采用余热回收进行生活热水,热泵就做地暖供回水好了
回复
8楼
一个环路的管长不能超过多少,一般来说是120米,但也有人说尽量保持在80-100左右,为什么?流速如何控制,如果我的管长不得不超过120米,需要做两个环路吗?通过加大水泵能否实现循环(这里不考虑节能问题)?另外,在南方地区,湿度较大,潜热负荷较高,保温也没那么好,从而导致冬季热负荷较大,管间距太小是否会导致地板温度过高从而破坏地板和人体的舒适性?
回复
9楼
用热泵就不用混水装置了。一般温度也就50度。。
回复
10楼
地暖本来的出水温度就不需要很高
回复
11楼
x用热泵就不用混水装置了。一般温度也就45-55度i
回复