操作电源
zhujun_522
Lv.11
2006年03月21日 21:33:19
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
请教大家高低压贵的操作电源是用直流好还是交流好
请教大家
高低压贵的操作电源是用直流好还是交流好
免费打赏
ljs1399
2006年03月21日 22:48:36
2楼
用直流好
回复
hkz888
2006年03月21日 23:41:33
3楼
从操作的性能讲,是直流好;从经济角度讲,是交流好。
回复
liujiefeng
2006年03月22日 08:06:38
4楼
用直流好,配上直流盘后,操作及保护电源都有保证。缺点如楼上说的就是要多花钱!
回复
sgcyecho
2006年03月22日 08:10:33
5楼
我们这里大多数是交流的,比较方便。
回复
cgh5123
2006年03月22日 19:25:25
6楼
可靠性要求高的,用直流;一般的,用交流。
回复
konggu21
2006年03月22日 21:06:30
7楼
直流用的 多吧?我也觉得用直流好。
回复
王若男
2006年03月22日 22:46:37
8楼
直流电源可靠性高,但是造价也高。交流电源相对要经济些,但比较方便。具体问题也要具体对待呀!