能否共用零线?
huyie
huyie Lv.2
2006年03月21日 20:55:36
只看楼主

看到标准上说,电缆要使用3+1的四芯电缆,不能使用3芯电缆再加一根电缆作零线的方法.某单位从配电房至车间配电箱有三条电缆,其中两条为3+1电缆,另一条为3芯电缆,现不想重敷3+1电缆,想将前两条3+1电缆的零线并起来后,再从并联点引一根零线至设备. 不知道这样敷设有什么不妥?

看到标准上说,电缆要使用3+1的四芯电缆,不能使用3芯电缆再加一根电缆作零线的方法.某单位从配电房至车间配电箱有三条电缆,其中两条为3+1电缆,另一条为3芯电缆,现不想重敷3+1电缆,想将前两条3+1电缆的零线并起来后,再从并联点引一根零线至设备.

不知道这样敷设有什么不妥?
免费打赏
yingqing6
2006年03月21日 21:05:32
2楼
我觉得这样敷设的话不妥。会使每一根电缆的所承载的电流矢量和不为零,从而在电缆周围的形成涡流。如果是铠装电缆的话,涡流的热效应会非常明显,严重时会烧毁电缆。
回复
ljs1399
2006年03月22日 00:17:49
3楼
是带铠电缆要烧毁电缆.规范上严禁这样做.
回复
lm888
2006年03月22日 08:03:21
4楼
什么意思?为什么这么做?处于什么考虑?
回复
hhdong711008
2006年03月22日 08:19:29
5楼
想省钱吧
回复
cheat25
2006年03月22日 09:20:09
6楼
我想问一下为什么原来是3芯电缆,难道是IT系统配电
回复
hkz888
2006年03月22日 12:02:27
7楼
从理论上讲,只要零线电流不超过相线电流的25%即可,不过你现在的相线是两根(要考虑修正系数)。但是实际不提倡。
回复
王若男
2006年03月22日 15:32:50
8楼
绝对禁止!!!
回复
秋红
2006年03月22日 17:48:47
9楼


禁止这样做
回复
cgh5123
2006年03月22日 18:48:10
10楼
工厂内常用IT方式供电,这种供电方式的可靠性要高。
回复
cyf-790221@co163
2006年03月24日 17:43:19
11楼
如果是空调电源线呢?如2匹5匹的,可以吗?
回复

相关推荐

APP内打开