看到标准上说,电缆要使用3+1的四芯电缆,不能使用3芯电缆再加一根电缆作零线的方法.某单位从配电房至车间配电箱有三条电缆,其中两条为3+1电缆,另一条为3芯电缆,现不想重敷3+1电缆,想将前两条3+1电缆的零线并起来后,再从并联点引一根零线至设备. 不知道这样敷设有什么不妥?
看到标准上说,电缆要使用3+1的四芯电缆,不能使用3芯电缆再加一根电缆作零线的方法.某单位从配电房至车间配电箱有三条电缆,其中两条为3+1电缆,另一条为3芯电缆,现不想重敷3+1电缆,想将前两条3+1电缆的零线并起来后,再从并联点引一根零线至设备.
不知道这样敷设有什么不妥?
2楼
我觉得这样敷设的话不妥。会使每一根电缆的所承载的电流矢量和不为零,从而在电缆周围的形成涡流。如果是铠装电缆的话,涡流的热效应会非常明显,严重时会烧毁电缆。
回复
3楼
是带铠电缆要烧毁电缆.规范上严禁这样做.
回复
4楼
什么意思?为什么这么做?处于什么考虑?
回复
5楼
想省钱吧
回复
6楼
我想问一下为什么原来是3芯电缆,难道是IT系统配电
回复
7楼
从理论上讲,只要零线电流不超过相线电流的25%即可,不过你现在的相线是两根(要考虑修正系数)。但是实际不提倡。
回复
8楼
绝对禁止!!!
回复
9楼
禁止这样做
回复
10楼
工厂内常用IT方式供电,这种供电方式的可靠性要高。
回复
11楼
如果是空调电源线呢?如2匹5匹的,可以吗?
回复