新人发贴求助--路灯照明问题
fwenqing
fwenqing Lv.2
2011年02月20日 15:57:47
来自于照明工程
只看楼主

2.4公里公路两侧绿化带内安装双头LED路灯,间距30M一盏,共160杆。现设计在0.9公里处采用箱变200KVA,电缆采用4×16+1×10,能满足不?

2.4公里公路两侧绿化带内安装双头LED路灯,间距30M一盏,共160杆。现设计在0.9公里处采用箱变200KVA,电缆采用4×16+1×10,能满足不?
fwenqing
2011年02月20日 16:12:39
2楼
补充:每杆灯300w
回复
lightenerkid
2011年02月21日 10:26:30
3楼
以前算过200WLED灯的,电缆用4×16+1×10勉强够。300w的灯,可能还要粗些才踏实?
回复
yesjack
2011年02月21日 19:46:58
4楼
撇开功率负荷够不够,就4×16+1×10这个而言,路灯这么远为啥不用TT系统?而且TN-S系统,16平方以上地线要和火线同级