请问:10KV配电工程中的无功补偿电容器柜(比如TBB-10)可否与配电柜布置在同一房间,是否必须单独布置呢,请问依据是什么,谢谢
请问:10KV配电工程中的无功补偿电容器柜(比如TBB-10)可否与配电柜布置在同一房间,是否必须单独布置呢,请问依据是什么,谢谢
2楼
高压电容器是油浸式的,有防火要求,所以不能与开关柜放在同一房间(隔开就可以),把电容柜当作高压的一路出线就可以。
回复
3楼
支持区管的回复。10KV系统电容器补偿柜不能与配电柜在同一个房间。需要隔开,或者安置在独立的电容器室内。