现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
现在的工地,塔吊位置的设置,一般受工地场地、附墙的影响,所以机脚一般会在地下室里,这就要考虑机脚水平标高的问题了,该是比底板高或者持平,还是比底板低,底板钢筋预留出来,并做止水钢板。请各位高人指点
62楼
嗯,没什么问题
回复
63楼
回复
64楼
看不太懂,貌似没有大问题、只要把水排了就可以了吧
回复
65楼
跟防水层下口去平,旁边留个排水沟。
回复
66楼
回复
67楼
基础与底板持平,最后再打掉基础,浇捣就可以了!基础整个外露是不要紧的!注意看塔吊基础的设计,它是不考虑基础埋深的!
回复
68楼
基本都这个样子!
回复
69楼
路过学习学习
回复
70楼
第四张图是什么情况?
回复
71楼
我们也这样做的,不过底板都浇了
回复