关于上海人民RMW2智能断路器的一点疑惑
lq174428
lq174428 Lv.6
2011年02月19日 15:44:36
来自于断路器
只看楼主

根据国家GB50053 10KV及以下变电所设计规范中的规定,裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室内的电气安全距离是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的断路器 相排是60mm宽 排点中间距是95,这样2相之间间距用60的铜排是35mm;RMW2的相排是55宽,排点中间距是70,这样说来断路器本体之间的2相之间,就只有15mm的最大距离,跟标准规定的20岂不是有冲突的地方,而低压的电气间隙允许的最小值是10mm,应该怎样去理解这个断路器的问题,望电气前辈指点!

根据国家GB50053 10KV及以下变电所设计规范中的规定,裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室内的电气安全距离是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的断路器 相排是60mm宽 排点中间距是95,这样2相之间间距用60的铜排是35mm;RMW2的相排是55宽,排点中间距是70,这样说来断路器本体之间的2相之间,就只有15mm的最大距离,跟标准规定的20岂不是有冲突的地方,而低压的电气间隙允许的最小值是10mm,应该怎样去理解这个断路器的问题,望电气前辈指点!

1.jpg

免费打赏
anhuidiangong
2011年02月19日 20:46:13
2楼
不够20不要紧的,打开包装看看,肯定有两块相间隔板,是他们公司配的。记住,柜子装完投运前一定要加相间隔板。主母线要加热缩。
回复
lq174428
2011年02月20日 09:23:07
3楼
智能断路器没注意有隔板过,以前都有35mm,塑壳的就有那隔板
回复
cb13856921502
2011年02月23日 11:07:45
4楼
回复
liqing126
2011年02月27日 13:08:47
5楼
有隔板,可能是选配件
回复
z1g2d3
2011年02月28日 16:04:40
6楼
可用厚点的排连接,那样距离也就够了
回复
plftz
2011年03月04日 10:40:54
7楼
如果是选配件,有多少人会注意用相间隔板呢?这个感觉确实不太放心
回复