根据国家GB50053 10KV及以下变电所设计规范中的规定,裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室内的电气安全距离是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的断路器 相排是60mm宽 排点中间距是95,这样2相之间间距用60的铜排是35mm;RMW2的相排是55宽,排点中间距是70,这样说来断路器本体之间的2相之间,就只有15mm的最大距离,跟标准规定的20岂不是有冲突的地方,而低压的电气间隙允许的最小值是10mm,应该怎样去理解这个断路器的问题,望电气前辈指点!
根据国家GB50053 10KV及以下变电所设计规范中的规定,裸带电部分至接地部分和不同相的裸带电部分之间室内的电气安全距离是20mm,而人民以前的RMW1型 1250A的断路器 相排是60mm宽 排点中间距是95,这样2相之间间距用60的铜排是35mm;RMW2的相排是55宽,排点中间距是70,这样说来断路器本体之间的2相之间,就只有15mm的最大距离,跟标准规定的20岂不是有冲突的地方,而低压的电气间隙允许的最小值是10mm,应该怎样去理解这个断路器的问题,望电气前辈指点!