请教一下
youjigang2011
Lv.2
2011年02月19日 15:41:11
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
并联比泽尔机组,压缩机结了很厚的冰怎么处理
并联比泽尔机组,压缩机结了很厚的冰怎么处理
免费打赏
诺尔制冷
2011年02月19日 20:28:21
2楼
停机后等冰融化后在开机调节膨胀阀。
回复
zhangguobing88
2011年02月19日 21:50:16
3楼
压缩机后部结冰我个人认为有以下几点要注意:
1 风机是否有损坏的
2 蒸发器是否结冰
3 膨胀阀开启度是否过大(注意阀芯型号)
4 膨胀阀的感温包是否安装正确
5 冷库温度已经到目标值,电磁阀是否完全关闭
回复
guan_02
2011年02月21日 09:47:06
4楼
同意三楼,总体来说就是回液多点
回复
相关推荐