请问各位老师,如何确定一个没有设置暖通系统的大空间空调功率?比如说一个200M2的大空间 它的空调功率是多大?大空间只说是商业用,没有具体定位。因为这个空间不用中央空调,一般是用空调柜机。因为在做电气的时候需要确定它究竟需要多大的功率。谢谢了
请问各位老师,如何确定一个没有设置暖通系统的大空间空调功率?比如说一个200M2的大空间 它的空调功率是多大?大空间只说是商业用,没有具体定位。因为这个空间不用中央空调,一般是用空调柜机。因为在做电气的时候需要确定它究竟需要多大的功率。谢谢了
2楼
楼主看来是搞电气的朋友.我试着来说说吧
楼主的房间建筑条件不够清楚,不知道多高,也不知道窗户有多少,功能也不清楚,暂且按300W/M2来估算负荷吧,然后采用柜机,COP按2.5算,楼主的房间电容量预留24KW差不多...
回复
3楼
兄弟你问的也太笼统了:这个建筑在什么地方?南方?北方?什么样的围护结构(普通墙加窗,还是玻璃幕墙)?
不过可以告诉你个大体数据:以北方山东地区将来安装柜式空调为例
1、因为冬天要制热,按冷负荷考虑单位负荷大一点吧,180w/平方,200平方冷量,需要总制冷量36KW。
2、36KW冷量需要安装3台5匹柜机(当然也可以安装多台更小的柜机),每台柜机的配电功率为4.7KW左右,3台需要14.1KW。
3、如果是非常寒冷的地区,并且冬季制热也要用柜式空调的话,给空调配上辅助电加热吧,每台功率3.5KW左右。
兄弟,明白了吗?以上数据纯粹为工程经验,供兄弟参考,请不要用搞科学研究的眼光来看。:)
回复
4楼
谢谢楼上的热心 它是一般的普通墙加窗 位于湖南 第二层 3.5米高 要考虑制冷制热的 为什么2,3楼相差那么大啊 就因为取的单位负荷不同吗
回复
6楼
3楼的兄弟取值为180W/M2,个从觉得用柜机的话有点小,家用分体空调一般还用200来估,所以我放得大一些,毕竟这只是预留电量,到买空调时再准确一点就好了.
回复
7楼
谢谢各位,我正想了解这个问题呢。我赞同老高的说法,预留电量好些。
回复