请教搞给排水的朋友:消防立管穿越楼板是否需要设置刚性高套管,如果要设置的话,不知道是在什么规范里边有所提到,请朋友们指点!
请教搞给排水的朋友:消防立管穿越楼板是否需要设置刚性高套管,如果要设置的话,不知道是在什么规范里边有所提到,请朋友们指点!
2楼
朋友们指点指点,小弟将不胜感激!
回复
3楼
肯定要设的。
回复
4楼
这个问题属于给排水管道穿楼板的共性问题,而不只是消防管的问题.可详建筑给排水设计规范.
回复
5楼
在最新的验收规范中要求管道穿越楼板应设置套管.见《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》第3。3。13条。
回复
6楼
同意 q131427
的意见。管道穿楼板,加套管。其主要原因是为和土建和装修配合。做地坪方便,防止漏水。另外对自己的管道也起到一定的保护作用。
回复
7楼
谢谢朋友们!那再请问 套管应该高出地坪50还是20 在工业金属管道施工验收规范上说要50!
回复
8楼
卫生间里50,其它地方20。
这是我在一本杂志里看到的。可能是为了美观原因吧
回复
9楼
同意!
回复