小开口剪力墙洞边是否可不设边缘构件
pillow101
pillow101 Lv.3
2011年02月18日 22:53:27
只看楼主

小开口剪力墙的洞边是否可不设边缘构件,如可以,多小的洞才可以不设?[ 本帖最后由 pillow101 于 2011-2-18 23:27 编辑 ]

小开口剪力墙的洞边是否可不设边缘构件,如可以,多小的洞才可以不设?

[ 本帖最后由 pillow101 于 2011-2-18 23:27 编辑 ]
pillow101
2011年02月20日 12:23:50
2楼
整截面的单片墙或与弱连梁相连的墙肢(图b),其hw应取整个墙肢的截面长度。
2.像整体小开口墙或双肢墙这类连梁刚度很大、约束作用很强、墙肢整体性很好的墙体,并非独立墙肢,计算墙体两端约束缘构件长度1c的hw的取值,应按整个墙体的截面长度取用而不能仅按各自墙肢的截面长度。对较长的剪力墙开设结构洞形成的开洞墙、对开有转角窗的剪力墙(一般其连梁较强)以及其他与强连梁相连的剪力墙,应特别注意hw的取值,一般应按整个墙体截面的长度取用。
3.虽然开洞后形成强连梁与墙肢相连的开洞剪力墙的中和轴附近墙肢不设约束边缘构件,但考虑连梁作为结构抗震设计的第一道防线,较强的地震作用下退出工作后各墙肢将成为独立墙肢,故除墙体两端约束边缘构件外,开洞后的其他各墙肢仍应设置约束边缘构件或构造边缘构件,其长度1c应按各墙肢的截面长度hw来计算。
回复
so763140979
2011年02月28日 19:53:36
3楼
请教高人对此种情况是否要人工调整计算模型或修改某参数,还是程序自动按其计算结果对配筋进行相应调整。
回复
pillow101
2011年02月28日 22:30:37
4楼
目前程序边缘构件配筋功能仍在完善,最好是人工调整
回复
kino-huang
2011年02月28日 22:55:04
5楼
我们的做法是:一般大于800mm的就设置,小于等于800的洞口,在洞口周围加强钢筋。小于300的洞口可不加强。
回复
哈利路亚zz
2017年03月27日 15:32:47
6楼
我们的做法是:一般大于800mm的就设置,小于等于800的洞口,在洞口周围加强钢筋。小于300的洞口可不加强。
回复

相关推荐