请教一个门式钢架设计问题
a505667789
a505667789 Lv.2
2011年02月18日 22:30:47
只看楼主

用PKPM设计门式钢架,在绘图时提示存在节点设计不足,查看出错信息,显示:当前剖面归并号:4 柱号:1 警告:柱脚需要设计抗剪键!请问这是怎么回事?为什么会出现这种情况?是哪里没有考虑到呢?又该怎么解决呢?刚刚学PKPM的应用 很多东西还不明白 麻烦大家指教 谢谢~

用PKPM设计门式钢架,在绘图时提示存在节点设计不足,查看出错信息,显示:

当前剖面归并号:4 柱号:1 警告:柱脚需要设计抗剪键!


请问这是怎么回事?为什么会出现这种情况?是哪里没有考虑到呢?又该怎么解决呢?刚刚学PKPM的应用 很多东西还不明白 麻烦大家指教 谢谢~
免费打赏
a505667789
2011年02月18日 23:00:40
2楼
沉了……顶起……
回复
xiaogg
2011年02月18日 23:56:05
3楼
那里有好东西,我就学习到那里!!!
回复
a505667789
2011年02月19日 19:04:08
4楼
唉 我问的问题都没人答
我自己又去中华网找了找 05版不带抗剪键的设置 08版就带了
回复
snoopyrene
2011年02月21日 11:59:18
5楼
呵呵,之前用的还真是08版的,因为有设置抗剪键,所以没碰到楼主的问题~~
回复
罗拉
2011年02月21日 20:23:57
6楼
你可以看一下 钢结构计算手册,柱低螺栓不应承受剪力,所以要增加抗剪键,一般我选的是10号的槽钢 ,呵呵 仅供参考啊
回复
海上飘
2011年02月22日 13:54:45
7楼
楼主 你用的05PKPM是破解版的还是正版的啊?正版的08现在已经有 选择是否设置抗剪键哪一选项框了
回复
sxl55
2011年02月22日 14:17:28
8楼
这个不是计算问题,也不是软件问题!更不是你结构有问题!因为软件不自动生成抗剪件,所以需要人工画一个就是!
回复