一个13F的办公楼的采暖,采用上供下回单双管系统,不分区可以吗,请各位大侠帮帮忙
一个13F的办公楼的采暖,采用上供下回单双管系统,不分区可以吗,请各位大侠帮帮忙
2楼
9层就要分区,不可以的。
回复
3楼
如果外网不存在超压问题或采暖水能够保证供到顶层,可以不分区。规范认为50米才分区。
回复
4楼
分区主要是防止管道以及配件还有散热器等的承压,散热器一般承压0.6公斤,你的最底层散热器应该是超压的 所以需要分区。13F,1-3层按照4.5米4-13层按照3.9米那楼高是52.5米,还有室内外高差就是53米多了,有地下室的还要+4米,没有的话室外管道埋深2.5米,那么最少高差也是53+2.5=55.5米,还有阻力损失呢?肯定大于散热器承压能力的。
回复
5楼
分区主要就是看管道、设备及其附件的承压能力,
正如楼上所说,一般为0.6MPa,看你选用散热器的承压能力吧。
如果没问题,分区干嘛?
回复
6楼
分区主要就是照顾管道、设备及其附件的承压能力,一般为0.6MPa。
如果你选用散热器的承压能力可以的话,没问题,不用分区。
回复