一个中型的商场计划上一台EPS用作应急照明(事故照明)和消防导向指示灯.1.EPS和商场的正常照明可不可以用接触器互锁.就是白天正常照明亮,而应急照明关闭.晚上则相反.可不可以.消防是不是能通的过.2.使用EPS后原正常照明用的每层都是双电源互投.可不可以用单线.消防能不能通过.
一个中型的商场计划上一台EPS用作应急照明(事故照明)和消防导向指示灯.
1.EPS和商场的正常照明可不可以用接触器互锁.就是白天正常照明亮,而应急照明关闭.晚上则相反.可不可以.消防是不是能通的过.
2.使用EPS后原正常照明用的每层都是双电源互投.可不可以用单线.消防能不能通过.
2楼
1.EPS和商场的正常照明可不用接触器互锁,可简单的分为不同的照明回路.应急回路加强切线.
2.请说明"可不可以用单线"指的是甚麽意思?
回复
3楼
不明白楼主的表达意思,无法解答
回复
4楼
第二个问题:原每层的照明都是双线路供电.一主供一备供.分别由配电室两台变压器供给(但用的是一路高压).目地是防止突然停电.如用了EPS后可不可以就用一路呢?
回复
5楼
首先要清楚的是,普通照明和消防没关系,只有疏散照明才和消防有关系。
其次,如果你是把商场里的普通照明也定义为二类负荷,那么我们需要一路正常电源和一路应急电源,至于在哪互投,没有特殊要求,当然在末端互投可靠性更高,但对于照明这种分散负荷,末端互投的经济性太差,建议选择首端互投,即你可以在变压器出线配电屏中采用ATS互投。至于你说的原来是每层照明负荷由两台变压器供电,其实这种配电方法并没有提高多少可靠性,没有达到对二类负荷供电的要求,(必须满足两台变压器是从不同的区域变电站引入电源,这才是二类负荷供电)。
对于你说的接触器互锁,这样配电有什么意义吗?可靠性提高了多少呢,还搞的这么复杂!
对于第二个问题,采用EPS,单线供电,我想问一下,你的EPS是不是每层都有一个?如果没有,怎么采用单线供电,在末端互投呢?如果是每层都有一个EPS,那么从变电站到每层的配电室之间是完全可以采用单线供电的(不管是普通负荷还是消防负荷,前提是每层配电室中都有一台EPS)。
回复
6楼