发几张事故照片给大家看看
njanqun
njanqun Lv.5
2011年02月17日 16:11:28
只看楼主

设备爆炸,砸到变电所的惨况发了2张图片,没想到大家这么感兴趣.有朋友问单位具体干什么的,或者名称就不方便说了.反正是一个罐体炸飞到变电所顶上造成的,大概有20几吨重.除了造成大部分低压柜报废,还造成1台1600KVA变压器二次侧母线短路,变压器线圈严重变形也废了.感谢大家关心,紧急抢修后投用至今,变电所内设备未出现非正常故障或隐患.现在最大的隐患是在电缆.因为罐子的一半砸在电缆桥架出口位置,大部分电缆受损或直接断了.更换了全部的控制电缆,动力电缆做了接头.就是这些中间接头是我们最头痛的隐患,接头太多了,而且位置集中,一旦出问题,会带来连锁反应.正在报更新计划,但是费用惊人,一时半会批不下来,只能走一步看一步了.

设备爆炸,砸到变电所的惨况
发了2张图片,没想到大家这么感兴趣.有朋友问单位具体干什么的,或者名称就不方便说了.
反正是一个罐体炸飞到变电所顶上造成的,大概有20几吨重.除了造成大部分低压柜报废,还造成1台1600KVA变压器二次侧母线短路,变压器线圈严重变形也废了.
感谢大家关心,紧急抢修后投用至今,变电所内设备未出现非正常故障或隐患.现在最大的隐患是在电缆.因为罐子的一半砸在电缆桥架出口位置,大部分电缆受损或直接断了.更换了全部的控制电缆,动力电缆做了接头.就是这些中间接头是我们最头痛的隐患,接头太多了,而且位置集中,一旦出问题,会带来连锁反应.正在报更新计划,但是费用惊人,一时半会批不下来,只能走一步看一步了.

[ 本帖最后由 njanqun 于 2011-2-22 10:03 编辑 ]

DSC00019.JPG


DSC00013.JPG

免费打赏
vip01
2011年02月18日 10:48:34
12楼
一看就不是设备爆炸。
墙面、屋面颜色一点未变,爆炸后会这样?
回复
yuhuabin
2011年02月18日 10:59:47
13楼
楼主这句话说的好,企业对技术人员一般没有培训投入,或很少!
回复
njanqun
2011年02月18日 11:03:34
14楼
从2个柜厂,把供给其他单位的已经完工80~90%的柜子让出来,做些回路调整,加班加点赶工,边安装边生产.一共40几面柜子.
回复
wenchuan7751
2011年02月18日 11:09:07
15楼
祸从天降,安全第一
回复
a1034496754
2011年02月18日 11:09:35
16楼
看来是设备不行啊,有没有达标哟,怎么会炸呢,一点保护功能都没有吗?
回复
xj.7204
2011年02月18日 11:48:36
17楼
这是室外10/0.4变配电站吧。
设备爆炸的威力相当于几颗手榴弹的威力啊。
回复
chengguo0740
2011年02月18日 11:56:13
18楼
如此恐怖? 新手
回复
keveinren
2011年02月18日 12:00:14
19楼
现在电气行业工资太低,培训学习的机会没有,电气行业被忽视的太厉害了,给以警告。

完全赞同!!!
学工科电气的往往是高中阶段的精英,成绩往往比文科班的好许多,但大学毕业后的待遇却往往比文科生差远了!!!
社会必须高度重视!!!
回复
nongdianli
2011年02月18日 12:17:43
20楼
太可怕了,责任心啊
回复
zoushq
2011年02月18日 12:41:08
21楼
这充分暴露了设计的选型及施工问题,交接后的管理问题!
回复