设备爆炸,砸到变电所的惨况发了2张图片,没想到大家这么感兴趣.有朋友问单位具体干什么的,或者名称就不方便说了.反正是一个罐体炸飞到变电所顶上造成的,大概有20几吨重.除了造成大部分低压柜报废,还造成1台1600KVA变压器二次侧母线短路,变压器线圈严重变形也废了.感谢大家关心,紧急抢修后投用至今,变电所内设备未出现非正常故障或隐患.现在最大的隐患是在电缆.因为罐子的一半砸在电缆桥架出口位置,大部分电缆受损或直接断了.更换了全部的控制电缆,动力电缆做了接头.就是这些中间接头是我们最头痛的隐患,接头太多了,而且位置集中,一旦出问题,会带来连锁反应.正在报更新计划,但是费用惊人,一时半会批不下来,只能走一步看一步了.
发了2张图片,没想到大家这么感兴趣.有朋友问单位具体干什么的,或者名称就不方便说了.
反正是一个罐体炸飞到变电所顶上造成的,大概有20几吨重.除了造成大部分低压柜报废,还造成1台1600KVA变压器二次侧母线短路,变压器线圈严重变形也废了.
感谢大家关心,紧急抢修后投用至今,变电所内设备未出现非正常故障或隐患.现在最大的隐患是在电缆.因为罐子的一半砸在电缆桥架出口位置,大部分电缆受损或直接断了.更换了全部的控制电缆,动力电缆做了接头.就是这些中间接头是我们最头痛的隐患,接头太多了,而且位置集中,一旦出问题,会带来连锁反应.正在报更新计划,但是费用惊人,一时半会批不下来,只能走一步看一步了.