请教西藏采暖问题,希望各位提出宝贵意见。
mm584
mm584 Lv.2
2011年02月17日 15:12:16
来自于采暖供热
只看楼主

小弟做采暖新手,遇到一个西藏项目,即将建设一个小学,有一个5层教学楼,一个2层楼(3个单元,一个单元2户)教师宿舍,由于市政热力管网会再2年左右才会修建,所以是先修建筑,以后等市政管网修好才会增置采暖,但现在要求把采暖施工图做出来。问题:1、5层教学楼和2层楼的教师宿舍都可以采用自然循环供热方式吗?想采用单管上供下回方式(建筑作用半径小于50m)2、但如果是在已修好的建筑上再做采暖,采用上供下回方式,修好的建筑应该不能挖地沟埋热水管吧,或者是应该采用个什么供热方式?

小弟做采暖新手,遇到一个西藏项目,即将建设一个小学,有一个5层教学楼,一个2层楼(3个单元,一个单元2户)教师宿舍,由于市政热力管网会再2年左右才会修建,所以是先修建筑,以后等市政管网修好才会增置采暖,但现在要求把采暖施工图做出来。
问题:
1、5层教学楼和2层楼的教师宿舍都可以采用自然循环供热方式吗?想采用单管上供下回方式(建筑作用半径小于50m)
2、但如果是在已修好的建筑上再做采暖,采用上供下回方式,修好的建筑应该不能挖地沟埋热水管吧,或者是应该采用个什么供热方式?
谢谢各位大大了~~~如果我有什么没说明白的,我会及时补充~~!!!
免费打赏
jlp_0103
2011年02月18日 10:33:27
2楼
图纸设计时 设计到教学楼和宿舍楼的供回水引出管 等市政管网建设时直接接上 接入市政管网后属于机械循环 可以采用单管上供下回的方式
回复
lin15063952583
2011年02月18日 10:42:40
3楼
尽量不要采用单管上供下回方式,尽可能采用双管分户方式。
回复
jianhua4350
2011年02月18日 11:03:28
4楼
1、就是先把采暖做好,根据日后市政管方位,合理出户。先不供暖,堵好,等市政水接通后供暖。小的教学楼、宿舍单管上供下回没有问题。
2、你楼里都做好了,日后也就不用开洞、挖沟了,只等市政热源吧!
回复
qingyun323
2011年02月18日 11:29:48
5楼
想问下西藏这个区域要另外考虑气压问题吗?普通的扬程的水泵在这里是否有衰减?采用自然循环的那种,水柱的压力跟普通大气压的情况不一样吧!
回复
pearl_czq
2011年02月18日 13:26:08
6楼
1、可以计算一下自然压头有多大,可不可以抵消最不利环路阻力。
2、若是在已建建筑内做上供下回也是可以的,把下回的回水干管设在一层的吊顶内,若是两层建筑我认为就直接中供中回得了
回复
longqilsk
2011年02月18日 14:42:26
7楼
先做好采暖的设计吧,把管道井留出来,两年以后才会有热力网的话,可以先把管道敷设上,然后直接连接外网就好了,否则增置任务太重,也会影响楼的正常使用
回复
bj5945
2011年02月18日 15:20:34
8楼
哈,就楼主这个项目怎么个分户法。
回复
asdfg12398
2011年02月18日 16:56:46
9楼
有一个5层教学楼,一个2层楼(3个单元,一个单元2户)教师宿舍
建筑作用半径小于50m
所以采用重力循环比较节约,也符合设计要求。
用户较少,半径小,所以最好采取双管上供下回循环系统。单管系统用来做高层建筑。
建筑做好两年后才能通热力系统,应该通热网的时候再做管道。
也就是无法配合精装做在楼板或强内了,那么设计供回水温度要符合安全温度。教学楼用户为小学生,散热器不能暗设就要加安全措施。
最好把土建图发上来
回复
flysky316316
2011年02月18日 19:36:47
10楼
这方面不是很了解。不过如果你选主机的话倒是可以给你点参考意见。芬尼克兹的北极星低温热泵可以在-25度正常运行,出水温度65度。在西藏那曲电信局有样板工程。我在网上看到的新闻。
回复
高飞展翅
2011年02月18日 19:47:55
11楼
个人观点,单管上供下回较好,先将地沟和地沟内管线设计好,等外网到位再连接
回复

相关推荐

APP内打开