看一计算书,如下:进线柜计算电流487.9A,互感器变比为200;风机柜位219.95A,互感器变比为80。我想问此变比是不是200/5、80/5。

看一计算书,如下:进线柜计算电流487.9A,互感器变比为200;风机柜位219.95A,互感器变比为80。我想问此变比是不是200/5、80/5。
免费打赏
ctwz2009
2011年02月17日 11:50:34
2楼
变比200,应该是1000;5;变比80,应为400:5。
回复
lingxuct
2011年02月17日 11:59:10
3楼
支持楼上!

也有可能二次是1A的,这里应该是5A的。
回复
ydx422
2011年02月17日 12:27:55
4楼
其实这个问题就是一次和二次的关系啊。200应该是一次除以二次的商啊。这里是按二次5A来算的。
回复
qzfgzzy
2011年02月17日 12:37:25
5楼
2楼的解释非常正确。一般情况下互感器二次电流是5A时,变比即为2楼的说明。当互感器二次额定电流是1A时,变比就是楼主所说的。
回复
qzfgzzy
2011年02月17日 12:40:39
6楼
纠正,互感器二次额定电流是1A时,变比是200/1,80/1。前面所述有误。
回复
lingxuct
2011年02月17日 17:53:44
7楼
楼上在说什么?

200/1≠200?!!!

一楼“风机柜位219.95A,互感器变比为80”不是400A的还会是80A的?粗看就可以了。
回复
qq569555767
2011年02月17日 20:17:31
8楼
互感器二次侧电流 一般都额定 5A 啊
回复
xfzengjx0016
2011年02月18日 09:02:53
9楼
一楼回答正确。如果是200/5和80/5的电流互感器的话,那么就存在互感器选型错误了。因为计算的电流分别是487.9A和219.95A,所选的互感器的电流比不能比它小,否则会造成计量不准,严重的会使互感器烧毁。
回复
gdsg
2011年02月18日 10:46:41
10楼
明白!
回复