请教箍筋配置问题
xmuarcht
xmuarcht Lv.8
2011年02月17日 08:04:38
只看楼主

PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?

PKPM出来的数据比如是G2.2-2.2 VT0.7-0.7,这样的话,如果梁截面为350X700,那么箍筋如何配置?以前在PKPM新天地里有见过说这样配箍筋的话,配置4支箍,外围单支箍按这样算:0.7+(2.2—0.7X2)/4=0.9,这样的话是不是代表外围单支箍要配到12的钢筋呢?
免费打赏
jiegouxiaosheng
2011年02月17日 08:47:26
2楼
VT0.7-0.7
我的理解是后面的0.7就表示 抗扭箍筋沿周边布置的单肢箍的面积,周边的箍筋按0.7,中间的按(2.2-0.7x2)/2=0.4

请问一下楼主,在哪期pkpm新天地里看到的,我去看一下

[ 本帖最后由 jiegouxiaosheng 于 2011-2-17 08:48 编辑 ]
回复
zhugeguang
2011年02月17日 08:55:28
3楼
请看规范的条文:第10.2.12条 在弯剪扭构件中,箍筋的配筋率ρsv(ρsv=Asv/(bs))不应小于0.28ft/fyv。箍筋间距应符合本规范表10.2.10的规定,其中受扭所需的箍筋应做成封闭式,且应沿截面周边布置;当采用复合箍筋时,位于截面内部的箍筋不应计入受扭所需的箍筋面积;受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度不应小于10d(d为箍筋直径)。
对于四肢箍中间两肢仅抗剪,外侧两肢即抗剪又抗扭。
回复
xmuarcht
2011年02月17日 14:51:17
4楼
以下为我在PKPM新天地里看到的关于箍筋配置的文章,请大家交流一下
回复
xmuarcht
2011年02月18日 09:33:24
5楼
自己顶下,高手来指导指导,大家交流一下
回复
jiegouxiaosheng
2011年02月18日 10:01:44
6楼


我昨天仔细看了你上传的文章,谢谢你···
我感觉我以前理解一直都错 文章上说得是对的

G2.2-2.2 VT0.7-0.7
放到以前我只会把 周边的按0.7来配置,事实上0.7只是抗扭所需的箍筋,还得加上抗剪所需的箍筋
而2.2是 抗剪和抗扭所需箍筋之和
外围箍筋单肢箍的面筋=(2.2-0.7x2)/4+0.7=0.9
回复
xmuarcht
2011年02月18日 10:36:13
7楼
我也是这样理解的,不过有个总工跟我说他们以前一直都是觉的0.7就已经考虑了抗剪,不知道这篇文章有没问题,发到这边只是想知道有经验的专家来看看你们的见解。。。
回复
xmuarcht
2011年02月18日 10:49:10
8楼
回复
lj851480790
2011年02月18日 13:31:46
9楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lcyendure
2011年02月18日 14:37:49
10楼
VT0.7-0.7,0.7是抗扭所需的箍筋,而2.2是 抗剪和抗扭所需箍筋之和
回复
ghostxia
2011年02月18日 16:34:24
11楼
PKPM-SATWE的用户手册里面已经说明了,Asv是梁抗剪箍筋面积和剪扭箍筋面积的较大值,已包含抗扭箍筋