2楼
不可以,《民用建筑电气设计规范》9.4.4规定:
机房配电应符合下列规定:
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2.机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于200lx,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
如果非得从电梯配电柜取,也得与电梯电源分开,需要采取措施防止错误操作,并且很难通过电梯验收的。
回复
3楼
原来这些电源是独立的啊,学习了
回复
4楼
这里其实争议很大
回复
5楼
没什么争议,机房照明不能和电梯配电柜共回路。
回复
6楼
绝对不可以 机房配电应符合下列规定:
看下国家标准图集09DX003第12页和第28页的图吧,如果不可以的话,可以去告出图集的单位误人子弟。
回复