屋面电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?
bingkunluo
bingkunluo Lv.3
2011年02月16日 17:39:08
来自于照明工程
只看楼主

屋面电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?

屋面电梯机房的照明电源可以从电梯配电柜中引接吗?
免费打赏
dianqipanli
2011年02月16日 20:37:08
2楼
不可以,《民用建筑电气设计规范》9.4.4规定:
机房配电应符合下列规定:
1.电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:
1)轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2)轿顶、机房、底坑的电源插座;
3)井道照明;
4)报警装置。
2.机房内应设有固定的照明,地表面的照度不应低于200lx,机房照明电源应与电梯电源分开,照明开关应设置在机房靠近入口处。
如果非得从电梯配电柜取,也得与电梯电源分开,需要采取措施防止错误操作,并且很难通过电梯验收的。
回复
gen0808
2011年02月17日 02:31:21
3楼
原来这些电源是独立的啊,学习了
回复
woheni2010
2011年02月20日 22:25:25
4楼
这里其实争议很大
回复
yz_gaoyang
2011年02月22日 10:20:19
5楼
没什么争议,机房照明不能和电梯配电柜共回路。
回复
syw54315
2011年02月22日 10:34:30
6楼
绝对不可以 机房配电应符合下列规定:
2011年02月22日 20:19:26
7楼
同意楼上的说法
回复
大老猫
2011年02月25日 17:37:25
8楼
看下国家标准图集09DX003第12页和第28页的图吧,如果不可以的话,可以去告出图集的单位误人子弟。