今天见到冷梁这个词英文是Chilled Beam,我看了下图片,感觉他跟四面出风式或两面没啥区别,请各位行家帮忙指点下。冷梁图片如下。[ 本帖最后由 wdzs0312 于 2011-2-17 12:38 编辑 ]
今天见到冷梁这个词英文是Chilled Beam,我看了下图片,感觉他跟四面出风式或两面没啥区别,请各位行家帮忙指点下。冷梁图片如下。
[
本帖最后由 wdzs0312 于 2011-2-17 12:38 编辑 ]
2楼
没图片啊。。冷梁没听过啊。。。。
回复
3楼
冷桥倒是知道。冷梁没听说过。
回复
4楼
冷梁系统在西门子(北京)中心大楼的应用
北京, 西门子, 冷梁, 大楼, 系统
西门子(北京)中心是德国西门子公司在中国区的总部大楼,位于北京市朝阳区,占地面积17,500平方米,建筑面积: 59393 m2, 空调面积41000 m2, 总高度123米。该中心可为西门子集团3,000余名员工提供舒适的工作场所。该项目总投资额为1亿欧元,于2008年1月份建成投入使用,是西门子在全球房地产领域的最大投资项目之一,目前该项目已成为北京东北部望京地区的新地标式建筑。
西门子北京中心采用了绿色建筑设计理念和多项先进的节能技术措施,如,热能回收、免费供冷和冷梁技术等。这些措施的采用使得西门子中心的能耗比同等规模楼宇降低28%。西门子房地资产管理集团首席执行官苏特纳博士形容说“西门子中心(北京)是节能环保和资源节约型的现代建筑之典范,在西门子全球的房地资产项目中,西门子中心(北京)已成为西门子减少能耗和水耗这一宏伟目标的全球示范工程”。
系统设计理念(一级)
西门子北京中心的空调系统分为高低两个区域。低区空调冷热水由主机和锅炉直接提供,高区冷热水由板式换热器提供。大楼的办公区域采用冷梁+风机盘管系统,通过大厦内的1700台冷梁来消除建筑内区的冷、热负荷并提供大厦办公区域充沛的新风,在外区设置了落地式风机盘管来消除窗际维护结构的余热。在大楼的设备层设置带全热交换的转轮能量回收机组,新风经夏季降温除湿、冬季增温加湿处理后送入各层空调机房,再由冷梁系统送入办公区域。
主动式冷梁技术简介(一级)
由德国妥思公司提供的主动式冷梁是一种带新风诱导的气水换热末端。由空调箱处理的室外新风被送入冷梁后,经喷嘴高速喷射在箱体内部形成局部负压,诱导室内空气(二次风)从多孔板风口面板进入冷梁,再经过热交换器的冷却后,与一次风混合并从两侧送风口贴附送入室内。
西门子北京中心主动式冷梁在夏季和冬季运行控制方式:常年定风量变风温运行,送风温度根据季节室外温度变化进行调节。在水侧系统,在单独办公室通过房间温控器进行逐台或分组就地控制;在开敞式大办公区通过楼宇系统(BMS)进行分区域集中控制。
主动式冷梁系统总结(一级)
从系统特性方面(二级)
1. 由于冷梁产品体积小,结构紧凑,可显著节省建筑空间(尤其在高度方面);
2. 设计采用同一规格的冷梁末端,且每台冷梁自带送回风口,使吊顶整齐美观,简洁明快;
3. 冷梁末端在干工况下工作,新风分布均匀,明显提高了室内空气品质和热舒适性;
4. 由于选用冷梁设备本身无任何运转部件,室内噪音极低,大大提高了办公品质;
5. 冷梁与新风系统和冷却塔供冷相结合,有利于实现系统节能,降低空调系统运行费用;
6. 由于冷梁系统所需供回水温度较常规系统高,有利于提高冷机的工作效率。
从实际使用管理方面(二级)
1. 设备一体化程度高,安装维护简便,而且大大节省了安装工期;
2. 冷梁设备自带压力无关定风量装置,易于实现风量平衡,确保新风分布均匀;
3. 末端设备无运转部件,无过滤器,无凝水,无需供电,因此维护工作量极小;
4. 室内布置或区域分隔变化时,可最大限度地降低调整空调布局造成的损失,减少了费用。
公司简介
德国妥思有限责任公司成立于1951年,在过去的50多年中,妥思公司一直致力于空调通风领域高品质产品和系统的研发和生产。
公司总部位于德国,妥思全球在五大洲共拥有19个子公司、25个销售办事处和50多个代理商,并在各类建筑领域中都积累了丰富的经验:商业办公楼、零售和娱乐业、工业、交通基础设施、机场、教育、洁净室、保健和医药等。
妥思全球能提供以下产品和系统:风口、气水系统、独立式通风系统、防火排烟阀、风量调节器、关断系统、消声器、过滤器、通讯/控制系统、实验室系统解决方案。
2001年,妥思空调设备(苏州)有限公司正式成立,并在北京、上海和广州设立了销售办事处。目前妥思中国的生产基地可以生产技术先进的空调风口、风量调节器、气水系统产品、防火/排烟阀和隔断阀等各类设备。此外, 中国当地的技术服务团队能为实验室通风系统提供经济性的控制解决方案。
回复
5楼
开始把帖子发到采暖板块了,图片上传不了,今天从新上传了下。
回复
6楼
回复
7楼
没图片啊。。冷梁没听过啊。。。。
回复
8楼
新名词,没听主过,介绍下,是什么东东。。。。。。。大家一起学习学习
回复
9楼
这个叫冷梁的空调系统,英文叫chilled beam,日本东京大学以及好多大学和各个设计院建设公司,设备公司在联合开发,以及快接近尾声,马上进入商业领域全面应用了。小弟我正好有幸参与这个项目。这个是日文版的解说,你可以参考一下。
パッシブ/アクティブチルドビームはビル内の空気の冷却に用いられる。
パッシブチルドビームは配管も空気処理ユニットも必要とせず、騒音を出さずに室内の空気を冷やす。一般に、アクティブチルドビームはパッシブチルドビームに比べて一般に顕熱冷却能力がはるかに高い。
チルドビームには二種類ある。
パッシブチルドビームは、対流の原則を利用して空気を循環させるビル冷却デバイスである。
より一般的な強制空気システムに対するパッシブチルドビームの大きな利点は、配管も空気処理ユニットも必要とせず、騒音を出さずに室内の空気を冷やせる点である。
通常天井の近くまたは天井裏に取り付けられるビームは一種のラジエーターとして機能し、再循環水などによって外部から冷却される。
そして、下から自然に上がってくる温風がビームで冷やされることで、ビームの下の空間が冷却される。
冷やされた空気が床に降下し、再び温められて上昇する。
パッシブチルドビームシステムを使用するときは、別体の空気処理システムで換気用の空気をビルに供給しなければならない。
アクティブチルドビームでは、中央空気処理システムによってビル換気用の一次空気を冷やし、アクティブチルドビームに連続して供給する。
このように換気用の一次空気を冷やすのは、温度に影響される顕熱負荷に対応するためである。
次に、二次空気が持ち上げられてアクティブチルドビームへと誘導され、ビーム内の冷却面で冷やされる。
そして、一次空気と誘導空気がアクティブチルドビームの端に開いた長穴から室内へと放出される。
一次空気と二次空気の割合は約1:3であるため、アクティブチルドビームはパッシブチルドビームに比べて顕熱冷却能力がはるかに高い。
チルドビームは大規模な配管工事の必要がなく、自然な空気の循環を利用するためエネルギーも節約できる。脱湿を防ぐために、冷水はかなり高温で供給される。
回复
10楼
这个西门子大厦的冷梁系统,目前运行如何,存在哪些问题,了解的网友,培训一下
回复
11楼
你上传的图片为主动式冷梁,其实被动式冷梁不是几面出风,被动式冷梁是没有风的。
回复