各位同行,你们的一次设备有没有出现二次元件故障?
nestor
nestor Lv.3
2011年02月16日 11:51:05
只看楼主

一次设备里面有装设二次元件,例如我这里在500kV的刀闸机构箱内就有二次整流硅,结果操作时由于感应电,击穿了,后来配了个压敏二极管才解决。大家有没有类似的经历?有没有更离奇的?呵呵,大家分享一下~

一次设备里面有装设二次元件,例如我这里在500kV的刀闸机构箱内就有二次整流硅,结果操作时由于感应电,击穿了,后来配了个压敏二极管才解决。


大家有没有类似的经历?有没有更离奇的?呵呵,大家分享一下~
免费打赏
maquanxi723
2011年02月17日 16:03:24
2楼
去年碰到VS1内线路板整流块击穿。
回复
nestor
2011年02月17日 21:15:31
3楼
VS1?是什么部件啊?
回复
tank-----no.1
2011年02月18日 00:03:57
4楼
太多啦,好几百搂也说不完啊
回复
淮岸听风
2011年02月18日 08:20:38
5楼

VS1是真空断路器
回复
yuhonchen
2011年02月19日 09:40:25
6楼
高压接触器保持线圈二极管击穿的事常有.
回复
chcqhq
2011年02月19日 09:48:51
7楼
是不是产品不过关?
回复
nestor
2011年02月20日 09:35:59
8楼
纯进口日货,厂里试验没问题,关键是在实际使用中,可能由于暂态地电位升高加上接地不良导致。
回复
yh198347
2011年02月22日 10:32:40
9楼
日本人的东西很多要求不能重复接地,就是变压器中性点不能接地
回复
nestor
2011年02月25日 15:06:30
10楼
500kV的主变是自耦变,中性点肯定会接地的,做500kV的厂家应该能考虑到。
回复
nestor
2011年03月17日 15:13:52
11楼
我再顶!大家把身边的这种事给大家分享一下啦!
回复