请教防排烟管道板材厚度
boy1234boy
boy1234boy Lv.6
2006年03月20日 12:45:04
来自于通风排烟
只看楼主

如题,请教消防排烟风管板材厚度应该参照什么标准?非常感谢!!!!

如题,请教消防排烟风管板材厚度应该参照什么标准?非常感谢!!!!
toplhc
2006年03月20日 13:08:05
2楼
1、通风与空调工程施工质量验收规范
2、设计要求
回复
pxyong2008
2006年03月20日 15:37:20
3楼


同意.
回复
kzchen
2006年03月20日 22:08:26
4楼
高层建筑设计防火规范第8.4.1有表格详细说明
回复
xiaqingxia1031
2006年03月21日 16:32:58
5楼


不对吧?没有
回复
li472003
2006年03月21日 22:58:51
6楼
若截面长边大于2500的用1.2mm镀锌铁板可否?实际排烟风机580pa,1.2以上不好咬口了.请教专家
回复
giadr
2006年03月22日 09:32:18
7楼
平时排风,火灾排烟,看高压系统选择还是中低压啊
用镀锌钢板的话?
我以前都按中低压,后来看验收规范里说排烟可按高压进行设计。
要是单纯是排烟,按高压选取倒没什么
平时排风,火灾排烟,应该是平时排风多些,按高压设计是不是有些浪费,那个“可”字,也有一般可不按高压,也可按高压的意思。
不知道你们都是怎么选取的
回复
toplhc
2006年03月22日 11:40:19
8楼


是8.1.5

P190
回复
li472003
2006年03月22日 23:01:02
9楼
设计非要用2.0的镀锌板,我和他说了排烟而非防火风管,规范也只是"可按",没有说"应"或"必须"
且系统尚属中低压,可设计一直强调耐火极限2小时要用2.0镀锌,可难为坏施工单位了,风管可是3200*900的,而且吊装空间狭小.不知道1.2的3200*900耐火极限是多少?有知道的大侠通告一下,谢谢
回复
pangjianqiang
2006年03月23日 09:25:35
10楼
我劝你还是听设计的吧,你的风管尺寸那么大肯定要2.0的,出门在外,安全第一呀!
回复
toplhc
2006年03月23日 09:27:16
11楼
3200的选用2.0的不过分

防火风管讨论一帖http://co.163.com/forum/content/358_296043_1.htm

回复

相关推荐

APP内打开