问问:工厂高压设计?
梁小朋
梁小朋 Lv.2
2011年02月16日 10:05:05
只看楼主

某工厂有热扎机一台2000KW,冷扎机两台共1500KW,熔铸车间300KW,其他的共200KW,取用2台2000KVA的变压器,问应该怎么分配电能?我用一个开关分配给热扎机,2个给冷扎机,一个给熔铸车间,一个给其他,还备用两个,问那个高压柜里的开关怎么选择型号和大小,比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85,(设热轧机的功率因素是0.85),得出I=10000A,好像很有问题,感觉太大了~~求助~~应该怎么求的~~

某工厂有热扎机一台2000KW,冷扎机两台共1500KW,熔铸车间300KW,其他的共200KW,取用2台2000KVA的变压器,问应该怎么分配电能?
我用一个开关分配给热扎机,2个给冷扎机,一个给熔铸车间,一个给其他,还备用两个,问那个高压柜里的开关怎么选择型号和大小,比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85,(设热轧机的功率因素是0.85),得出I=10000A,好像很有问题,感觉太大了~~求助~~应该怎么求的~~
免费打赏
yygdgssjs
2011年02月16日 11:40:29
2楼
本人常用的简单方法:P=UIcos@,算出电流;还需考虑电机启动所需的电流因素,就得出了开关容量的大小
回复
lingxuct
2011年02月16日 12:32:37
3楼
“比如P=UIcos@,2000*1000=220*I*0.85”这是在计算什么?

10000A是你计算出来的?

2000KW的电机接什么电压?220*I*0.85是什么意思?

你的2000KW电机是220V单相电?!!!!

建议先洗脸,在吃早饭时好好想一下。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-16 12:34 编辑 ]