新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]

新家中的照明线是2.5平方的铜线,共能接上多少瓦的日光灯?插座是4平方的铜线,共能接多少功率的空调?
老房是2.5的铜线插座,能接多少功率的空调?
我不是搞这专业的,心中没底,请教师傅们。

[ 本帖最后由 com.www 于 2011-2-16 09:05 编辑 ]
免费打赏
seazon37
2011年02月17日 11:52:05
52楼
错了,是2.5KW的也有14A了。
回复
coolrender
2011年02月17日 12:51:06
53楼
如果我说2.5平方的线能装5kw的空调有人信吗?关键在于2.5平方的线敷设方式、采用什么型号的线材敷设,环境温度都有很大关系,2.5平方一般可以放到20A
回复
zoushq
2011年02月17日 12:51:42
54楼
家庭纯铜线的呆在能力为8A/mm2,功率为电压与电流的乘积,即U*I=220*8/1000=1.6kW左右!
回复
zoushq1
2011年02月17日 12:52:59
55楼
家庭纯铜线的呆在能力为4-8A/mm2即可左右!
回复
zhousanqin
2011年02月17日 12:54:26
56楼
同意楼上的意见!
回复
keveinren
2011年02月17日 12:58:25
57楼
2.5平方的线对应的是16A的断路器,4平方的线对应的是20A的断路器。

何处有此规定?
回复
风之絮语
2011年02月17日 13:08:50
58楼
16楼的说的应该比较详细了,学习学习了。
回复
xj9989
2011年02月17日 13:10:31
59楼
现在好多装修的时候 用的铜线都不太合格
回复
lyxie
2011年02月17日 14:29:09
61楼
这要算三个吧
回复
hwjok
2011年02月17日 15:24:27
62楼
单股铜线和多股铜线承载的电流不一样,单股按每平方毫米3A计算、多芯线(粗心股数还有关系)按5A计算没有问题的
回复