单层厂房排架结构的基础形式一般采用预制柱杯形基础,如果用现浇锥形基础是否可以?排架跨度为18米,6度抗震.恭请各位权威人士赐教!

单层厂房排架结构的基础形式一般采用预制柱杯形基础,如果用现浇锥形基础是否可以?排架跨度为18米,6度抗震.
恭请各位权威人士赐教!
kjx
2006年03月20日 17:47:43
2楼
单层厂房排架结构的基础形式现浇锥形基础,它也柱下独立基础。
回复
shuaihongxun
2006年03月20日 19:19:56
3楼
这是什么话!你是干什么的啊!
回复
suql212
2006年03月24日 15:33:54
4楼
可以啊。只是柱的施工方法不同。预制改现浇。
注意需等屋面系统吊装后,再砌墙。否则容易倾覆。
回复
hrq623
2006年03月27日 15:44:39
5楼
谢谢各位大侠的赐教!!!!
回复
wzhao_hua
2006年08月01日 19:21:03
6楼
当然现浇的做法比较好.