请教各位水友,本人在做建筑给排水的室外管线综合时依据建给设计规范P105附录A表中规定的间距分为水平和垂直,那么管线可否重叠设置,是否只要满足了表中的垂直间距就可分几层布置管道。若可以垂直布置那水平间距的规定还有意义吗?若不能垂直布置那现在的小区道路宽度有多少能满足管线布置的需要呢?

请教各位水友,本人在做建筑给排水的室外管线综合时依据建给设计规范P105附录A表中规定的间距分为水平和垂直,那么管线可否重叠设置,是否只要满足了表中的垂直间距就可分几层布置管道。若可以垂直布置那水平间距的规定还有意义吗?若不能垂直布置那现在的小区道路宽度有多少能满足管线布置的需要呢?
免费打赏
kimfl
2006年03月20日 09:51:56
2楼
1.表中的垂直间距指管线交叉时上下的间距。
2.小区道路宽度是根据车流状况来确定,不是依据管线布置的需要来确定,不是说你的管线不够宽度埋了就要求道路设计加宽一米,这本身就是本末倒置,至于具体怎么调配就得自己多动脑筋了。
回复
123
2006年03月20日 12:35:36
3楼
1.直埋管道不可以平面位置重叠埋设,不利于检修.
2.总图专业在做总平面图时,一般要满足其专业规范,规范在编制时已经考虑了其他专业的平面位置,一般情况下是可以满足位置要求的.
回复
wekee2004
2006年03月20日 12:45:49
4楼
现在建筑专业一般都是很差的,很少考虑其他专业的事情,经常造成我们的管线无法布置,做我们专业真是难啊!不光要自己考虑规范的要求还要去提醒建筑专业!
回复
knight223345
2006年03月20日 13:36:07
5楼
你还是查一下相关的资料吧!
回复
xuduan1978
2006年03月20日 15:23:54
6楼

好象都没回到点子上。还有其他见解吗?
回复
kflxq
2006年03月20日 15:44:41
7楼
重叠设置?技术规程是不允许的!
GB50015-2003及GBJ13-86没有规定。

但个人认为不应上下重叠,如果下面
的管道要维修,上面的管道岂不也得停止运行!
回复
xuguifeng
2006年03月20日 15:52:00
8楼
就按那个附表设计吧,因为现场和图纸总是对不上的,关键还是要看现场的具体情况!
回复
fang_y26
2006年03月20日 15:52:41
9楼
2楼、3楼的已经回答得很清楚了,“垂直间距指管线交叉时上下的间距”,水平和垂直间距都是要保证的,否则,出现故障时就无法维修了。

《城市工程管线综合规划规范》中规定:

2.2.6 各种工程管线不应在垂直方向上重叠直埋敷设。

2.2.9 工程管线之间及其与建(构)筑物之间的最小水平净距应符合表2.2.9的规定。当受道路宽度、断面以及现状工程管线位置等因素限制难以满足要求时,可根据实际情况采取安全措施后减少其最小水平净距。
回复
mygps888
2006年03月21日 13:23:42
10楼
现在室外管线没有纳入审图范围,室外管线布置违规现象较多,甲方为了多建房,很少考虑管线的布置需要。若是高层小区往往连设管的位置就没有,更谈不上管距要求了。即使告诉甲方违规,甲方因知道不审图就难为我们专业人员违规也得连上管啊。室外管线不审图,存在很大的忧患,室内设计的再安全,室外管线故障,照样出现安全隐患。希望政府把此类项目纳入审图范围,对工程项目的安全把一道关。