中国电压标准中220V偏差电压、电压波动各是多少?
godlqh
godlqh Lv.2
2011年02月15日 16:45:59
只看楼主

各位大虾: 想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?一个不论冬、夏、昼长期绝对稳定保持在242V,夜间高达253V的市电是否正常?供电部门解释说是为了减少线路输送损失(保证电网电压)而故意将电压调高?!有人说是城网差异。但我经过多地测量电压都是相等(电力部门电改线路)。欠压纵然不是好事,但是超压带来的后果是大家也是知道的。然而电压长期绝对稳定在某一个超出标准值之上将意味着什么?!±10%的波动还是(调整)??

各位大虾:
想请问一下中国供配电中220V民用电压的电压偏差和波动各是多少?一个不论冬、夏、昼长期绝对稳定保持在242V夜间高达253V的市电是否正常?供电部门解释说是为了减少线路输送损失(保证电网电压)而故意将电压调高?!有人说是城网差异。但我经过多地测量电压都是相等(电力部门电改线路)。欠压纵然不是好事,但是超压带来的后果是大家也是知道的。然而电压长期绝对稳定在某一个超出标准值之上将意味着什么?!±10%的波动还是(调整)??
免费打赏
cof1638760810587
2022年01月28日 10:57:01
2楼

正常,变压器那里调节了档位,242正常吧,单相242V,三相在419V 380*1.1=418V  向上10% 刚刚好在可控范围。


253,这个就有点高了,变压器没这个档位啊

420/1.732=241V    440/1.732=254V    这个定做的变压器吗??