污水厂的控制阀门是否需要开度控制
aliur
aliur Lv.3
2011年02月15日 16:30:50
只看楼主

请问,各位大侠,一个污水处理厂各构筑物之间连接管道上的阀门是否需要用开度控制?如果要设,是否都要设?先行谢过~~

请问,各位大侠,一个污水处理厂各构筑物之间连接管道上的阀门是否需要用开度控制?如果要设,是否都要设?先行谢过~~
免费打赏
simuy
2011年02月16日 15:03:56
2楼
有液位恒定要求的地方需要设置。也可以设置成开关的控制形式。但开启度控制更为优化。
回复
排水西瓜皮
2011年02月18日 22:10:32
3楼
楼主设开度控制是基于什么考虑?
如果是为了达到均匀配水的目的,那一般可以用闸门控制,而不是用阀门控制。
如果是自来水厂,则可以考虑阀门控制。
回复
aliur
2011年04月20日 17:27:31
4楼
谢谢楼上两位,学习了,看来我做设计的时候设了开度的阀门没有大错 呵呵~~
回复

相关推荐