问一个电缆中间接头的连接问题
zxz20080512
2011年02月15日 16:20:34
只看楼主

VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。

VLV-3×185+1×95的电缆,用液压钳压接,谁能告诉我怎么做啊 ,发个完成后的照片上来最好。
免费打赏
小狗狗梦园
2011年02月17日 13:20:00
12楼
2楼的做法基本是对的,但是缠PVC带就不对了,那用不了多久的,容易氧化,最好是用冷缩套管和密封胶。我们以前用的是热缩套管加热熔胶。
回复
小狗狗梦园
2011年02月17日 13:23:06
13楼
如果是埋地的话,每根电缆做好冷缩套管后,外面还要加一个外套在密封一下。有成套的冷缩套管卖的,方便得很
回复
coolrender
2011年02月17日 13:32:12
14楼

我们也是这样接的,接头处的防水一定要做好,一般先用pvc胶布裹头后,用高压胶布再裹,然后用冷缩套管和密封胶或者热缩套管加热熔胶
回复
liuce_sjzu
2011年02月17日 20:21:45
15楼
用热缩接头。谢谢
回复
keveinren
2011年02月18日 17:33:35
16楼
用高质量的电缆热缩接头才可靠啊!注意接口位置要错开!!!还要参13楼电气区管的意见----慢慢把扇形(用钳子)夹成“圆形”。
回复
loong07
2011年02月18日 18:08:49
17楼
如果做电缆中接头配件里面有附件说明图的,看图接就行了!
回复
zhao618729
2011年02月18日 23:28:52
18楼
受用了,学习,谢谢
回复

相关推荐