十二层酒店自动喷淋,只做屋顶水箱加压,可以这样做吗,怎样做好呢经过大家评论后,本人觉得屋面消防水箱做成20立方,在水箱间配30秒稳压罐配稳压泵,稳压泵为稳压罐补水,没有消防水池,觉得水量还是不够,一层没有地方设消防水池,怎么办消防水池要多大,消火栓20L/s,自动喷淋5L/s, 20L/s*3600s*2H+5L/s*3600s=144+18=162立方[ 本帖最后由 wzy777q 于 2011-2-23 16:51 编辑
十二层酒店自动喷淋,只做屋顶水箱加压,可以这样做吗,怎样做好呢
经过大家评论后,本人觉得屋面消防水箱做成20立方,在水箱间配30秒稳压罐配稳压泵,稳压泵为稳压罐补水,
没有消防水池,觉得水量还是不够,一层没有地方设消防水池,怎么办
消防水池要多大,消火栓20L/s,自动喷淋5L/s,
20L/s*3600s*2H+5L/s*3600s=144+18=162立方
[
本帖最后由 wzy777q 于 2011-2-23 16:51 编辑 ]
2楼
什么意思?水压,水量是否满足规范要求。72T消防水箱放在屋面?
回复
3楼
如果不设加压消防泵的话,立管HL-2的水压应该是不够的,按图示天面水池作为稳压都应该不够
回复
4楼
根据图,感觉楼主的问题有的混乱,要是单只屋顶水箱,到是可以看看水箱的设置高度,按规范要求考虑要不要设增压设备,如果整个系统都靠屋顶水箱加压啥的,这个想法就不对,图上喷淋供水立管底部是连接上的吧,看不太清楚,感觉问题大条点了,
回复
5楼
1、喷淋要消防水池,你如果把屋顶水箱放大成消防水池,如果结构上允许,也行的,水箱的高度不够时,要加加压泵,
2、还有你的湿式报警阀放在什么地方。
总之图有点乱哟!!
[
本帖最后由 w-jwei 于 2011-2-15 15:03 编辑 ]
回复
6楼
你是做绿化灌溉还是消防用的,如果是绿化的灌溉的话可以咨询我15268145437 李
回复
7楼
问题不明确,按字面意思理解,只设消防水箱那当然不可能的,如果在其他地方设置了喷淋泵和消防水池,那么只设屋面消防水箱,不设稳压设备是没问题的。
回复
8楼
感觉问题很混乱,不用泵,压力能够吗?
回复
9楼
看图纸设计喷淋系统给水管是由一楼接上来,报警阀应该在最低处,这样的设计符合规范要求,高位水箱在屋顶,如果不能满足最不利点(也就是12层)最低压力和流量的要求,就需要增设稳压装置,设在消防水箱间即可,
回复
10楼
学习!!学习!!
回复
11楼
向楼上的各位学习了