看规范后面是写了咱们选用4几管材,那就意味着是60度热水是25年+2.5年(高温时候)=27.5年那就是27.5年的用了?大家是这么理解吗?看规范后面的列表B
看规范后面是写了咱们选用4几管材,那就意味着是60度热水是25年+2.5年(高温时候)=27.5年
那就是27.5年的用了?大家是这么理解吗?
看规范后面的列表B
2楼
可以认为,通过110℃一定环应力情况下的8760小时测试的聚烯烃塑料管材,在热水地暖中按"规程"安装使用后,只要在工作温度不高于70℃,工作压力不高于0.8MPa,在使用中无人为或意外损伤及不可抗力情况发生,推导PEX管材工作寿命达50年应该说是有保证的。
回复
3楼
首先是选择上面,1几管材是正常的49年+高温下的1年=50年
但是规范后面的管材选用B上说明地暖选用4几管材
那意思就是25年+2.5年=27.5年
我认为这个就是一个50年的误区,现在大家说用50年,那是选用1几管材,但是规范上是选择4几管材,那就满足不了50年的需要,只能说50年是厂家的抄做.
回复
4楼
地暖管用50年是有依据的,目前姑且不去怀疑,然而管子用50年,不意味着采暖系统可以用50年,埋地的主管路是否可以用50年?我感觉对使用寿命的关注应该放在整个系统上,只有整个系统都可以使用50年,地暖管用50年才有意义,我们究竟在追求什么呢?
回复
5楼
估计是用不了50年了,因为原因很多
回复