城市内一雨水泵站,主要负荷为4台90KW排水泵。一路10KV进线,仅供一台630KVA干变。进线开关选用断路器还是选用负荷开关,操作电源如何考虑?另一小型雨水泵站,主要负荷为2台75KW排水泵。一路10KV进线,仅供一台315KVA干变。进线开关选用断路器还是选用负荷开关,操作电源如何考虑?请高手指点,多谢了!
城市内一雨水泵站,主要负荷为4台90KW排水泵。一路10KV进线,仅供一台630KVA干变。进线开关选用断路器还是选用负荷开关,操作电源如何考虑?
另一小型雨水泵站,主要负荷为2台75KW排水泵。一路10KV进线,仅供一台315KVA干变。进线开关选用断路器还是选用负荷开关,操作电源如何考虑?
请高手指点,多谢了!
2楼
90KW和75KW电机都是低压电机,10KV进线上变压器,高压没有二次,不用考虑“操作电源”在高压上的问题。
“进线开关选用断路器还是选用负荷开关”是指10KV,800KVA以下变压器没有“非电量保护”的要求,装一台负荷开关(带熔断器)就可以了。
回复
3楼
个人建议断路器
回复
4楼
要看使用在什么地方,如果仅仅是满足使用要求用断路器完全可以,要是还要应付检查......之类倒要从长计议.
回复
5楼
我觉得断路器好,当然,若苛一下且不考虑什么检修安全,用变压器直接连母线也不是说不行。
断路器和负荷开关区别在于保护,这里可以作为低压侧故障时的后备保护,还可以利用该开关的延时过流与馈线作选择性匹配。(当然了,若低压进线馈线都用熔丝作反时限的匹配也是可以的)尤其是高压侧10kV电缆长的话,高压侧断路器保护不一定能保护到低压开关接头处的故障(至少速断保不到,若速断保到了,就又跟低压馈线无选择性了,呵呵)
还有象斑竹所说,变压器温度保护什么的也可以跳低压开关了(再用低压联跳高压,一定要的)
[
本帖最后由 inrain 于 2011-2-14 20:01 编辑 ]
回复
6楼
同意2楼意见,类似设计以安全,简洁,操作简单为主,不宜过于复杂,当然如果甲方银子多的没处使,搞上几个高压柜,再弄值班室,小而全,也是皆大欢喜。
回复
7楼
谢谢各位高手的指点,在下有礼了。
回复
8楼
路过··························
回复
9楼
雨水泵站属于二级负荷吧 应该上两个变压器