备自投如果不设延时,投入还是很快的,感觉瞬间就能自投,这时变压器低压侧主受断路器并没跳闸,还带着负荷,这样是否会对变压器产生冲击,甚至高压侧继电保护跳闸。按照操作规程是要先送高压再送低压的,这样带负载送高压是不是不符合规范
备自投如果不设延时,投入还是很快的,感觉瞬间就能自投,这时变压器低压侧主受断路器并没跳闸,还带着负荷,这样是否会对变压器产生冲击,甚至高压侧继电保护跳闸。
按照操作规程是要先送高压再送低压的,这样带负载送高压是不是不符合规范
2楼
装备自投前设计时都应考虑过这个问题,从理论上讲,BZT延时时间越短,冲击越小(如0.5秒,运转中的电机根本看不出冲击电流的显示)。时间长了,反而发生“电动机群启”现象,使开关过流跳闸,自投失败。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-2-14 17:48 编辑 ]
回复
3楼
不知道带负载送高压是什么意思
如果是专用备用变压器的话,BZT应该瞬时投备用,同时跳工作电源,备用电源宜做后加速
如果不是专用的,还是做先断后投好,低压电动机冲击就冲击一下吧,能起来就好,实在精贵的电机单独做双电源切换好了。
回复
4楼
我指的是线路备自投,即两路进线备自投,双路供电,一条进线为主进线,另一条备用,变压器不做备自投,始终接在母线上。所有高压真空断路器均没有失压脱扣功能,失压也保持合闸。
[
本帖最后由 vhdlcpld 于 2011-2-15 15:29 编辑 ]
回复
5楼
这样不大好,投切变压器会有涌流的,不一定能投得上,跟备自投时间无关
回复
6楼
学习中
回复
7楼
你两条线路互为备用,变压器作为馈出。不知道这样的变压器回路有多少个?
一般而言,备自投是不用考虑其负荷侧的变压器的励磁涌流的。
回复
8楼
应该是先断后合
回复