大家好!建筑物空调冷负荷约为7000kW, 选用离心式电制冷机,制冷机台数大于两台,那是选用3台,还是4台,有什么原则么?还请不吝赐教!

大家好!
建筑物空调冷负荷约为7000kW, 选用离心式电制冷机,制冷机台数大于两台,那是选用3台,还是4台,有什么原则么?还请不吝赐教!
免费打赏
chinalnkydlzc
2011年02月14日 13:43:06
2楼
建筑的负荷分布和使用功能上的要求是什么!负荷分析时,最小负荷有多大!建筑性质是什么?7万平的还不大!
回复
hello_m
2011年02月14日 14:34:34
3楼
同意楼上,主要取决于这个建筑同时最小负荷,然后再去分析要几台
回复
wangsonggan
2011年02月14日 14:52:28
4楼
建议3台,两大一小,小的用螺杆机。个人意见。
回复
xzs165
2011年02月15日 11:34:27
5楼

强烈支持 综合考虑 最小负荷是使用一台主机
回复
ln_ever
2011年02月15日 22:25:08
6楼
非常感谢2楼的点拨,各位给予的回复,我都很受启发!不胜感谢!
进一步问一下,针对工业生产厂房,联合工房内大多有一定的温、湿度要求,3班制运行,制冷系统夏季大部分时间满负荷运行,按最小负荷选用单台设备,进而确定选用设备的总台数,此时将其中一台设为变频机组,会是基于什么考虑呢?很是困惑!求助!求助!
回复
chinalnkydlzc
2011年02月16日 14:19:20
7楼
工业3班制建筑,你的新风量和系统负荷各占总负荷的多少?如果新风占比不大,最小负荷时完全由班制的生产率决定,也即虽然是3班制,但每班的生产率不定,不知道你的具体项目是什么?各环节之间的工艺?最小负荷的选取是如何在工艺上界定的?选用变频机组和台数上的选择没有必然联系!
回复
qingyun323
2011年02月18日 11:32:46
8楼


同意这个,如果没有其它条件细分的情况下,建议采用2大1小,制冷机组的制冷量的比例,大:小=2:1;如果有具体供冷区域的划分的话,建议参考一下最小区域总冷量来选择小机组的制冷量。
回复
ln_ever
2011年02月21日 12:49:26
9楼
谢谢各位的耐心指点,感激之意不尽言表!