我的一客户计划在已经投入使用的配电房(有1000KVA变压器及配电柜)安装一台100HP的水冷空压机,使用时间约3个月。不知道是否可行?请各位指点。
我的一客户计划在已经投入使用的配电房(有1000KVA变压器及配电柜)安装一台100HP的水冷空压机,使用时间约3个月。不知道是否可行?请各位指点。
2楼
“配电房(有1000KVA变压器及配电柜)安装一台100HP的水冷空压机”?
为什么要把空压机装到配电房里?规范不允许!
回复
3楼
不好意思!忘了说明:负荷及工艺不需考虑。
回复
4楼
请区管详细点,好跟客户解释,谢谢!
回复
5楼
空压机还水冷,配电室是封闭的独立功能的区域,空压机是装在机房的,空压机运行有振动,影响配电柜内开关(接点)的稳定。
还有水!配电室内是不允许有水的(包括水管)!!!
回复
6楼
学习啦!谢区管。
回复
7楼
水电不是要分开么,哈哈
回复
8楼
支持区管的回复。楼主的问题太笼统,不知道原有负荷情况,很难说可不可以。
回复
9楼
配电室不得有与电气无关的管路通过,哪能安装空压机,还是水冷的。
回复