请教关于高压电缆能长期泡在水里吗 ?
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2011年02月14日 09:58:20
只看楼主

高压电缆埋地敷设,但是我们这里地下水很浅。挖了0.8米的沟,地下水就冒上了来了。请问这种情况怎么解决?高压电缆能长期泡在水里吗?

高压电缆埋地敷设,但是我们这里地下水很浅。挖了0.8米的沟,地下水就冒上了来了。

请问这种情况怎么解决?高压电缆能长期泡在水里吗?
免费打赏
永无止境
2011年02月16日 09:24:31
22楼
18#正解。
严格按照规范来说是不允许泡在水里。
但实际上很多情况都是不能那么说明白的。
验收之前一定要遵守,之后没人管了
回复
达人赵强
2011年02月16日 09:49:26
23楼
水有二个作用,一好一坏:水的散热要比空气好,水渗入电缆会破坏绝缘。
YJV电缆长期泡在水中肯定不好,又不是专用水下电缆
提供个实例吧:
我单位有几千米VV22-1.0KV电力电缆,主要是给海边的港口岸电箱供电,电缆沟中随着潮汐的变化经常进水,沟中进的自然就是海水了。据变电所值班运行人员反映,电缆刚敷设的一年内,问题不太大,可是,两年以后电缆的绝缘就明显发生变化了,最低的回路绝缘还不到0.4M,有个别的回路干脆就发生电缆短路爆炸事故,现在大部分的回路绝缘都在1M以下,虽然可以运行,但是,隐患时刻存在,全部更换电缆的话工程造价太大,只能经常观察了,这就是现状。所以,我的观点是电缆长期泡在水中的隐患很大,因为只要电缆外皮出现破损,电缆绝缘马上就会出大幅下降。另外,如果电缆头封闭不好,潮气也会顺着电缆沟(管)慢慢渗入到电缆中,破坏绝缘。
电缆长期浸泡在水中,塑料会逐渐产生树杈型渗透绝缘逐渐被破坏直到出现短路事故。只是早晚的事,所以电缆不能浸泡在水中。
埋地电缆,在地表水位浅的地区,全是泡水中的。
长期在水中会发生水树现象,只是这个长期是多长,我不知道。
谁知道关于水树电树放电的知识,怎样会出现这样的情况,怎样预防?
1﹑Dow & Borealis有防水树交联聚乙稀绝缘料
2﹑XLPE(交联聚乙烯)电缆的主要老化现象是树枝状放电﹐树枝主要有两种形式﹐电树枝是一种快速劣化现象﹐通常发生在某个缺陷点上。电树枝一旦生成﹐就会在几秒钟或者几分钟内迅速生长﹐直到贯穿绝缘层﹐并引起线对地的故障。
3﹑水树枝是一种进展缓慢的劣化现象﹐通常发生在缺陷部位或者杂质上。只有当绝缘内的水份达到饱和的程度时才会发生水树﹐水树枝的生长速度很缓慢﹐通常需要几年的时间。水树枝会导致电树枝发生﹐而电树枝通常被认为是电缆的最终击穿形式。不论是电树枝还是水树枝﹐如果没有足够大的局部电场强度﹐即使存在化学杂质或者物理杂质﹐也不会引起树枝生成和蔓延。
电缆老化的重要原因是水树和化学树,长期泡浸在水中易产生水树,当水中有油等有机溶剂或其它化学物质时,易生成化学树,影响电缆寿命.
加速绝缘老化,应该采用具有防水层的护套交联聚乙烯电缆。
一般情况下,YJV电缆外皮是全封闭\防水是绝对没有问题的,关键是户外电缆沟内的中间头绝对不能浸泡在水中,因为热缩工艺制作的中间电缆头多少会因时间的原因造成密封效果下降,水就会慢慢渗入,造成绝缘下降,最终导致电缆接地乃至爆炸!一般,施工工艺上建议:户外电缆沟绝对要排水良好,以排水口设置标高为最低点,电缆沟两侧靠配电室侧为最高点,形成坡度,让水自然流出.电缆沟进入高压室前要设置防火墙和防鼠墙,这两堵墙也可以在一定程度上防止水进入室内!任何时候都要依照规范为准,规范是依据血的教训写出来的!
应在电缆沟增加集水坑,安装自动排水设备。使电缆不要长期泡在水中。
YJV,不是防水电缆,不防水,淋雨没有问题,浸水中,不允许。
电缆沟,应该有排水设施,运行人员应该定期巡视检查,并及时排水。有些电缆沟的设计,是采用人工(移动排污水泵)排水的。
回复
hdlijinsong
2011年02月16日 10:38:44
24楼
没事的,而且还可以给电缆降温
回复
tcchezhong
2011年02月16日 11:31:30
25楼
YJV,VV..等普通电缆的绝缘材料,是不防水滴!这些绝缘材料是透水滴!只是透水性很差!例如,塑料食品袋,就是这类透水材料,但是,完全可以用来暂时装载甚至运输清水!但是,长期泡在水里,绝缘就会慢慢变化了!
电缆允许泡水,和实际运行中野蛮操作的泡水,是两回事!十年八年可能没事,实施泡水的员工,可能都退休了,甚至上天了,但是,电缆迟早要出问题地!只是,难于追究责任啦(罪魁祸首已经火葬啦!)!
回复
hsa8
2011年02月16日 11:43:26
26楼
没有中间接头的话没什么问题,有中间头的话严格按规程操作,质量买好一点的就行啦。
回复
xuyikangnj
2011年02月16日 22:47:04
27楼
高压电缆可以泡在水里,外面的塑料绝缘皮是防水的,只要水里没有接头就行
回复
jiapingliuyang
2011年02月16日 22:56:12
28楼
我们这边刚做了一个电缆沟,电缆几乎就全泡在里面了,一般不会出现什么问题
回复
wupeng0904
2011年02月17日 00:39:34
29楼
我原来也看过这方面的资料,说时间长了以后会有一种水树的现象发生,当然发展的速度是比较慢的,但还是很担心!
回复
yuhonchen
2011年02月18日 19:16:16
30楼
只要水里没有接头,高压电缆可以泡在水里.
回复
cdy8038
2011年02月19日 17:16:02
31楼
防水电缆可以啊
回复

相关推荐