地板送风 内外区
wuhaifengliangxiao
2011年02月14日 09:50:24
来自于中央空调
只看楼主

各位大侠,小弟现在手头一个项目,地板送风。,设计如下:风管直接接到封闭地下腔之后,利用封闭的空间(可能有泄露嫌疑)当成静压箱,风送旋流风口送出来,但是实际调试中,内区风口没有风出来,外区并联风机连接的风口是有风的,小弟怀疑是否由于两个腔之间存在压差的问题,再加上外区并联风机的风机作用,风斗被吸到外区的封闭腔中,导致内区风口无风。求教各位大侠,有没有相关经验可以解决这个问题,以前没做过地板送风

2011年02月14日 11:21:19
2楼
内区静压箱压力偏小,可以将被动型送风口改为主动型送风口,另外也需要加强静压箱的密闭性检测.
回复
yuki2005
2011年02月14日 11:21:24
3楼
有个图表述一下最好了
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月14日 13:06:09
4楼
其实,本来设计是大面积区域地板送风,但是后来进行了房间分隔,然后就变成了小房间。现在内区风口无风,一时想不到很好的解决办法,如果把外区风机关掉,就怕整个房间不够暖
回复
libo2000
2011年02月14日 13:06:18
5楼
内区小房间没回风,气压过大,送不进去。
增加些回风口---馊主意:在隔墙上开个洞或用内、外区各1吊顶风口+短风管连接。

有条件单独设风机盘管

[ 本帖最后由 libo2000 于 2011-2-14 13:11 编辑 ]
回复
wuhaifengliangxiao
2011年02月14日 13:12:37
6楼
内区无静压箱,设计时候是将一个房间整个封闭的地下腔,作为一个静压箱,时间上是没有静压箱的
回复
xuxindan2001
2011年02月14日 13:24:55
7楼
送风是靠静压,如果主风管内动压过高会消耗静压值,也就是风速过高,会造成内区支管风量静压值不够,要用静压复得法进行设计,用流量计算是不管用的
回复
jianhua4350
2011年02月14日 14:02:50
8楼
还没碰到过地板送风的问题,学习了!
回复
jianhua4350
2011年02月14日 14:04:38
9楼
既然有风那肯定得释放,不是去外区了就是去了内区,
想一下怎么平衡吧!
回复
wanjun1077
2011年02月14日 15:00:40
10楼
建议贴图,这样别人才知道问题出在哪里
回复
yangwei0420030141
2011年02月14日 16:34:04
11楼
地板送风静压腔的压力是很难维持的。即使有风机动力型的末端,当调节时,同样也会造成风量的变化。
回复

相关推荐

APP内打开