【疑问】并联线路输送无功不平衡的问题
nestor
nestor Lv.3
2011年02月14日 08:39:10
只看楼主

本侧220kV母线并列,双回220kV线供同一个站点,对侧母线也并列。甲乙线线路参数相同,为何出现传输有功相同,无功相差一倍多的情况?个人分析:上调度系统查看,两侧数据非常一致,可以排除测量问题;从定值单看,线路仅长17.84km,也排除线路容性电流的影响;无功传输直接受电压影响,两母线电压非常的一致,难道是线路上的具体环境不一样?等待各位高人的回答,谢谢![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 11:50 编辑

本侧220kV母线并列,双回220kV线供同一个站点,对侧母线也并列。甲乙线线路参数相同,为何出现传输有功相同,无功相差一倍多的情况?
个人分析:上调度系统查看,两侧数据非常一致,可以排除测量问题;从定值单看,线路仅长17.84km,也排除线路容性电流的影响;无功传输直接受电压影响,两母线电压非常的一致,难道是线路上的具体环境不一样?

等待各位高人的回答,谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-22 11:50 编辑 ]
免费打赏
zyz8438
2011年04月22日 10:07:10
12楼


这就不太好分析了!

最大的可能,就是对侧并联的两个母线中,只有一个母线挂有电源。另一段母线纯粹由母联供电。挂在电源侧母线的线路可能提供的无功电流要大。
回复
lzrlzr2005
2011年04月22日 10:16:08
13楼
应该在同一条母线上运行,实测一下,看2条线路的参数是否一致
回复
nestor
2011年04月22日 11:15:56
14楼


实际情况:
甲线传输无功少,挂1母,带#1、#3变
乙线传输无功多,挂2母,带#2变
不通过线路,反而通过母联传输不足的无功!
按你说的话,应该是相反才对。(我们的总工也提出过类似您的说法,不过事实刚好相反)。
我想,有没有由于一次设备的问题导致这样呢?例如接触电阻的不一致?
回复
nestor
2011年04月22日 11:17:19
15楼


投产时,实测线路参数一致。
运行中调度不允许我们为了试验一下,就随便倒方式啊~
回复
zyz8438
2011年04月22日 11:45:21
16楼


线路投运前,都要实测各种参数的!
回复
zyz8438
2011年04月22日 11:49:25
17楼


我说的不是你们的220kV母线,因为你们的母线电源是由对侧220kV母线提供的。

我需要了解的是对侧220kV两个母线,这两个母线是I母(挂你的甲线)是电源段,还是II母(挂你的乙线)是电源段?
回复
zyz8438
2011年04月22日 11:52:54
18楼
我怀疑作为你们电源方的对侧220kV变电站,由于其双母线并联,所以也只是一个母线是电源母线(或者是主要电源母线)。从我的推断,应该他们两个母线之间的潮流是II母流向I母的。也就是说,对侧II母才是最终的电源。
回复
nestor
2011年04月22日 12:43:34
19楼


电源侧为500kV站,#1变挂1母供甲线,#2变挂2母供乙线,两台主变负荷非常平衡,母线上的其余220kV出线负荷(均是双回甲、乙线)也非常平衡。应该不是您上面说的问题。
两个站我都有接触,我现在电源端的站里,是月末抄电量表时,根据总无功数发现了这个问题。
回复
zyz8438
2011年04月22日 16:02:41
20楼


下次去抄表的时候,可否顺便看一下对策220kV的母联电流?如果母联电流很小,则如你所说是平衡的。
回复
nestor
2011年04月22日 18:02:55
21楼


我当时就立刻查阅了受电侧的电量,母联有无功电流传输,线路无功电量也如电源侧,是不平衡的。可以排除CT误差、抄表错误、变比不正确的原因。
回复

相关推荐

APP内打开