空调系统检查口!
sweet-888
sweet-888 Lv.2
2006年03月18日 21:23:29
来自于中央空调
只看楼主

请问各位空调系统的检查口可以不在风盘水管阀门正下面,为了美观,我可以离远一点么,这方面有什么要求?我是刚参加工作,请各位前辈指教!

请问各位空调系统的检查口可以不在风盘水管阀门正下面,为了美观,我可以离远一点么,这方面有什么要求?我是刚参加工作,请各位前辈指教!
zhaohui201
2006年03月21日 13:41:21
2楼
刚参加工作,做哪一行都一样,记住一点,做什么,包括一些什么规范都是跟着目的走的,首选要做的是达到你的目的,如果做一个东西是用来做什么的你都不知道,那你惨了。

比如你问的这个,目的很明确,就是为了检修那个阀门,只要工人能够得着,能修就可以了,检查口的大小,一般做到300x300,即一个正常人的头可以伸进去,这个也可问现场的工人,他们更清楚这样的问题。

万事没有绝对,只有合适的,无所谓规范,达到目的是最终的目标。
回复
wgj1207
2006年03月21日 14:13:21
3楼
300*300有些小了,头进去了,手无法进去还是不好维修,我们一般做400*400的.
回复
sunus163
2006年03月21日 16:40:24
4楼
呵呵,2楼说得非常好。达到目的就可以了,如果比较远的话,是不是要考虑人可以上到吊顶里面维修,所以检查口要比较大才方便。
回复
pxyong2008
2006年03月22日 14:07:40
5楼


同意 既然是检修,就要方便操作为目的,正在水管下面肯定有问题。
回复
xufu999
2006年03月22日 16:09:05
6楼
同意3楼意见
回复
zys0000
2006年03月22日 17:47:58
7楼

同意,我们一般做400*400,上方不要有水管、风管经过。
回复

相关推荐

APP内打开