鸿业ACS5.0中的冷负荷计算时既有新风负荷又有空气渗透负荷,空气渗透量是按换气次数算的,新风量是按人次算得,那么在总负荷中是否应该扣除新风负荷,应为新风量应该该包含在换气次数之内.请教各位我的想法是否正确?

鸿业ACS5.0中的冷负荷计算时既有新风负荷又有空气渗透负荷,空气渗透量是按换气次数算的,新风量是按人次算得,那么在总负荷中是否应该扣除新风负荷,应为新风量应该该包含在换气次数之内.请教各位我的想法是否正确?
免费打赏
machangjie2000
2006年03月18日 22:38:10
2楼
楼上的兄弟,我没有用过鸿业软件,但新风负荷决不能扣去,空气渗透负荷一般情况下可不用考虑,因为一般舒适性空调为保持室温均匀,要维持5Pa的正压,因此不用去计算空气渗透负荷
回复
chuwenjun
2006年03月19日 15:01:19
3楼
谢谢这位兄弟,我现在明白了,空气渗透量和换气次数没什么直接关系的,是鸿业本身的一个错误!空气渗透量等于新风量减排风量,也就是维持房间正压所需要的空气量.而换气次数和送风量有关!