大家能不能帮帮忙啊??
deathgod007
deathgod007 Lv.12
2006年03月18日 12:54:49
来自于中央空调
只看楼主

现在我这边有一层以前设计的办公区,里面有人反映冬天太热,夏天太冷空调用的是两管路,冬夏切换冰热水,末端风机盘管送风,大家看这个设计,每个房间用很大的风机盘管,现在在供热水的情形下,把三速开关送风关到最小,温度调到20度,房间的温度仍然能上到27度,大家有什么办法处理没有,是否把送水阀门关小点,降低风机盘管的换热能力会不会好点,或者有没有其它办法?下面是这个办公区域的风机盘管平面图

现在我这边有一层以前设计的办公区,里面有人反映冬天太热,夏天太冷
空调用的是两管路,冬夏切换冰热水,末端风机盘管送风,大家看这个设计,每个房间用很大的风机盘管,现在在供热水的情形下,把三速开关送风关到最小,温度调到20度,房间的温度仍然能上到27度,大家有什么办法处理没有,是否把送水阀门关小点,降低风机盘管的换热能力会不会好点,或者有没有其它办法?

下面是这个办公区域的风机盘管平面图
1394993af201b2037217.rar
0 B
立即下载
ktchenggang
2006年03月18日 21:38:48
2楼
是冬天太冷,夏天太热 还是冬天太热,夏天太冷呢?
我没有看到你的水系统图纸,只看到风了。
没有电动阀门吗?
可以将阀门关小一些来调节。
回复
ktchenggang
2006年03月18日 21:41:55
3楼
把三速开关送风关到最小,温度调到20度,房间的温度仍然能上到27度???

三速开关的温控器(感温探头)坏了吧?!
回复
machangjie2000
2006年03月18日 22:55:51
4楼
小弟想到两个办法,楼主看看是否管用:
1、如果经济条件许可,可改用变速水泵,这样做比关小阀门要节省运行费用,只是要增加一点初投资。
2、夏季调高送水温度,冬季降低送水温度
回复
dllmj
2006年03月19日 14:02:50
5楼
我曾遇到过这样的情况,但不知是不是与你的一样.我的情况是:冬天不热,夏天不冷,只有末端的情况能好一点.一根主管供了6-7台风机盘管.后来把主供水管的口径改大了,情况才改好,现在一直很好
回复
deathgod007
2006年03月20日 08:06:51
6楼

我写错了,不好意思,是冬天太热,夏天太冷了
三速开关应该没问题,温度超过设定温度时,电磁阀应该全关了,冬天出风基本不热了
但室内温度仍然能爬到超出设定温度好几度
回复
njzxh
2006年03月20日 09:09:32
7楼
三速开关还有电磁阀?
普通三速开关能控制电磁阀吗?没试过.
回复
ktchenggang
2006年03月20日 13:39:33
8楼
不知道你用的是什么品牌的,我用的都可以控制电动两通阀。

楼主:风系统应该有新风吧,可以用新风调节温度呀(下策)。还是调节末端的手动阀门吧。
回复
njzxh
2006年03月20日 14:03:24
9楼
我所用的三速开关,就高中低三档,也见过根据温度来调风速的三速开关。
但如果可控电磁阀还叫三速开关吗?我习惯叫它“温控器”。嘿嘿,也不知道有没有这种名称的标准。

楼主碰到的问题是末端设计大了,一般情况下,如果三速开关搞不定,电磁阀又不可靠,那只好调节手动阀门了。
回复
pxyong2008
2006年03月20日 15:32:49
10楼


版主好逗
我想调节阀门也不好使了,是不是因为内外区的原因导致内区冬天太热,夏天太冷? 在加上风盘选的大了,这样最好把内外区分开内区冬天甚至不用供暖.
回复
deathgod007
2006年03月20日 18:19:49
11楼
呵呵,都是我写的有误啊,是电动二通阀控制,新风单独处理,不负担室内负荷
调节风阀也没什么意义了,送的新风是无法降温的,因为它不负担室内负荷
楼上说的还可以,但冬天不供暖有点不行吧,人会感觉很冷的
我是说能不能再这个办公区的总进水端加个阀门,减少进水量,那样效果不知道行不?
回复

相关推荐